请问大家,平时暖做水力计算时,大家是只算最不利阻力啊,还是连各并联立管间不平衡率也算。(是不是不平衡率不用算了,每个立管上不都装有阀吗)而且算局部阻力系数时很麻烦,好多小细节都不懂,不是多算就是少算,影响动压随之影响压力,大家局部阻力系数都怎么办呢[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-25 09:09 编辑 ]
请问大家,平时暖做水力计算时,大家是只算最不利阻力啊,还是连各并联立管间不平衡率也算。(是不是不平衡率不用算了,每个立管上不都装有阀吗)
而且算局部阻力系数时很麻烦,好多小细节都不懂,不是多算就是少算,影响动压随之影响压力,大家局部阻力系数都怎么办呢
[
本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-25 09:09 编辑 ]
12楼
1、采暖系统的造价在全楼总造价中占的比例是很低的,不过三五十块一平米。结构、装修随便哪一项省一点都够装几套采暖系统的。真抠钱的甲方眼睛都盯着含钢量呢。
2、不知多分几个系统对于施工会有什么问题?你做一个含30根立管的同程式,光是初调节就能够让施工队的工长跳楼了!考虑施工问题?你不知道施工队喜欢异程式不喜欢同程式么?!
回复
13楼
没算过就不要信口开河。
回复
14楼
有时间,最好都算一下。
回复
15楼
不算并联环路的水利平衡,审图通不过。
回复
16楼
我一般就是不管不利环路还是并联环路都根据流量确定管径,然后再求并联之间的不平衡率,大了再调管径。这样可以吗,课本上还涉及资用压力,而且不同的系统有些小细节还不一样,弄得云头转向,主要还是自己不太会,能向我那样计算吗,应该是什么样的呢
回复
17楼
我的做法基本意思和你一样,但是有点区别。我前面说了,我从来不做同程式,只做异程式。通常我的做法是:系统南北分环;每个环路控制立管4~6根;立管比摩阻取60~90,干管比摩阻缩小,绝不超过30,一般在20以下。先算最不利立管阻力,再加上末段干管阻力,这就是倒数第二根立管的资用压头。用这个资用压头和倒数第二根立管长度确定这根立管的比摩阻,根据流量和比摩阻确定管径。以此类推。这样从头算到尾,每根立管基本上都是一次计算完成,不平衡率可以控制在允许范围内。
回复
18楼
现在到处审图都要水力计算书,真头疼,老算不过去
回复
19楼
按照系统的大小及建筑平面判断分环路
如果有两个分支阻力相差甚远
我会在总干管上面单独分出一个环路并加上静态平衡阀
如果各环路阻力相差不多比如按南北分环,左右对称分环等做成同程式
一般环路半径不会超过50米各并联环路回水管路加静态平衡阀
对于比较均匀的同程式系统来说算一下最不利环路及最近端环路阻力不平衡率不超过15%即可
沿程阻力60~90Pa/m
至于局部阻力我觉得比较麻烦因为有一些比如热表过滤器平衡阀等不是很好查可以算一下或者估算一下按百分数一般系统我按沿程阻力的50%或一倍估热力入口阻力大的装置另算计入其中
回复
20楼
比摩阻是用资用压头除管长吗?
有的立管特别多,每个环路只控制4.6根不够,怎么办呢,要增加热力入口吗?
回复