我是沈阳的供电局要求,800容量以上的变压器保护要舍弃熔断器,而选用断路器。我查资料,里面提出个转移电流的概念。。。但我看来看去,也弄不清,危害在哪里?即选择断路器的理由?每相一个熔断器。。。1相短路,熔断器撞针顶出,使脱扣器动作。。。同时也使另2相未熄弧就切断故障电流。。这样会怎么样?经济,人身,还是其它?
我是沈阳的
供电局要求,800容量以上的变压器保护要舍弃熔断器,而选用断路器。
我查资料,里面提出个转移电流的概念。。。
但我看来看去,也弄不清,危害在哪里?即选择断路器的理由?
每相一个熔断器。。。1相短路,熔断器撞针顶出,使脱扣器动作。。。同时也使另2相未熄弧就切断故障电流。。
这样会怎么样?经济,人身,还是其它?
12楼
依据“GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范”,4.0。2及4.0.3,800KVA变压器应装设瓦斯保护、速断保护,装设上述保护后只能采用断路器,不然保护动作后无法切断电路。
注意,这里保护动作时切断的很可能是短路电流,所以不能采用真空接触器、负荷开关等只能切断工作电流的设备。
回复
13楼
干变,无瓦斯保护,800KVA用负荷开关+熔断器 很普通。本地供电局上限是1000KVA。
回复
14楼
:lol
嘿嘿,在设计院当然时间多啦,不过现场知识没你们多,所以得多看书多跑现场了。。:Q
回复
15楼
:handshake
也感谢区管无私的奉献。。。
回复
16楼
继续问隔弱弱的问题。。。
熔断器的开断职能,转移给负荷开关?有何危害?
首先不带脱扣器的负荷开关,我没见过谁用,虽然这种开关有。。。
如果设计院选择了不带脱扣的,他考虑的是什么?
还有负荷开关的转移电流是1700A,125A的熔断器的转移电流是1600A。。。125A的熔断器可以保护1250KVA的变压器(其他保护先不说)。如果这样,用这个负荷开关+125A熔断器保护变压器是否可以?
如果发生单相故障,例如A相的话,熔断器撞圾器动作,带动脱扣器动作。负荷开关动作。。
还是A相熔断器动作,然后,B,C相熔断器也跟着动作?在脱扣动作?
话句话说,我认为1相故障,熔断器,带脱扣器动作,致使另2相也切断,不对吗?
断路器保护的话,难到1相故障,不是3相都切?不是这样吧。。。。
我很弱。。。。
回复
17楼
这个问题呢,首先你要了解所谓的转移电流的形成。某相熔断器首先开断以后(由于每相负荷可能有差异、熔体参数差异,一般不会说一起断的),首先开断相撞击器动作后,这时候另外两相可能熔断器可能还未开断或者是电弧还未熄灭,要注意了这时候如果撞击器动作了,负荷开关脱扣器就相当于带负荷断开两相了是吧。。
1、这时候转移给负荷开关?有何危害?
开断电流是转移给了负荷开关,如果负荷开关开断电流不够,那就可能容易坏了。。
2、还有负荷开关的转移电流是1700A,125A的熔断器的转移电流是1600A。。。125A的熔断器可以保护
1250KVA的变压器(其他保护先不说)。
负荷开关与熔断器只有开断电流之说,没有什么转移电流之说,其组合才有转移电流一说。按照你的变压器选择的负荷开关和熔断器应该没有问题。(熔断器是按1.5倍的额定电流选的吧?)
3、撞击脱口器动作的时候,三相不管另两相什么情况同时断开。
回复
18楼
谢谢,思路越来越清晰了。。
回复