变压器的保护问题?
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2009年12月24日 14:02:29
来自于变压器
只看楼主

我是沈阳的供电局要求,800容量以上的变压器保护要舍弃熔断器,而选用断路器。我查资料,里面提出个转移电流的概念。。。但我看来看去,也弄不清,危害在哪里?即选择断路器的理由?每相一个熔断器。。。1相短路,熔断器撞针顶出,使脱扣器动作。。。同时也使另2相未熄弧就切断故障电流。。这样会怎么样?经济,人身,还是其它?

我是沈阳的
供电局要求,800容量以上的变压器保护要舍弃熔断器,而选用断路器。
我查资料,里面提出个转移电流的概念。。。
但我看来看去,也弄不清,危害在哪里?即选择断路器的理由?
每相一个熔断器。。。1相短路,熔断器撞针顶出,使脱扣器动作。。。同时也使另2相未熄弧就切断故障电流。。
这样会怎么样?经济,人身,还是其它?
免费打赏
红苹果
2009年12月24日 14:16:15
2楼
:lol
要知道800KVA的变压器要设瓦斯保护了。。
变压器内部故障时候,动作继电器得能使变压器能从电网中脱离出来。。
回复
oooooo800
2009年12月24日 14:18:59
3楼
有瓦斯,我知道
但我这里想问的是转移电流的问题
回复
红苹果
2009年12月24日 14:32:20
4楼
下载这个标准GBl6926《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》有你想要的东西
转移转移,其实就是撞击器动作后转移至负荷开关它所开断的电流。。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-24 14:34 编辑 ]
回复
max66
2009年12月24日 14:33:03
5楼
转移电流?
也是第一次听到!环网电流???不大清楚~~
不过我们这都是用断路器!
回复
oooooo800
2009年12月24日 15:08:43
6楼
jsguxin-cn换个头像贝。
每次我都过分的关注。。。你的头像
回复
mwf78
2009年12月24日 16:39:55
7楼
回复1#贴,提到转移电流就要提到交接电流的。转移电流:handshake 是熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。低于该值时,由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。由于熔断器不可避免地存在有熔断的时间差(电流越大,其时间差越小),组合电器中的负荷开关要求任一相熔断器熔断时,三相同时分闸,因此存在着熔断器将开断职能转移给负荷开关的问题。组合电器标准规定,具有脱扣器操作的负荷开关应考核其交接电流:handshake ,它是两种电流特性曲线(负荷开关与熔断器) 的时间-电流特性交点所对应的电流值。:handshake
回复
dgbyls
2009年12月24日 20:58:14
8楼
选用断路器。
回复
红苹果
2009年12月25日 14:09:34
9楼
;P
是不是很有味道啊?

供电局要求就换吧。。。
回复
supermanhe
2009年12月25日 14:41:07
10楼
我也是闲来无暇的上网看一看瞧一瞧,网易的这个论坛办的不错,青苹果的跟帖不错:P 水平很高向你学习啦.请问你所在的地点在哪里???:P 在哪上班哪?怎么总是看你上网呢?不像我下岗工人冬闲哪!
回复
lingxuct
2009年12月25日 15:45:24
11楼
恭喜青苹果!
7楼解说的很详细,我倒是第一次看到“转移电流”针对熔断器与负荷开关组合中保护出现的现象,热烈支持!!
建议版主加分!!!
回复

相关推荐

APP内打开