如何选择风机?
wandanny525
2009年12月23日 17:07:10
来自于通风排烟
只看楼主

我是一个学生 在做课程设计 1300㎡的地下车库 排风量为23400m³ 每小时风压损失为720帕 请问我该选择什么样的性能的风机?

我是一个学生 在做课程设计 1300㎡的地下车库 排风量为23400m³ 每小时风压损失为720帕 请问我该选择什么样的性能的风机?
免费打赏
xxexr
2009年12月24日 11:39:52
2楼
1300M^3,排风这样大,不会是带排烟吧,如果是那要选排烟风机,风量与风压应有余量,10%~15%.
回复
lixiaoche
2009年12月24日 17:05:02
3楼
地下车库的标高是多少,是否带有排烟,如果带就要选择排烟风机风机可以选择双速风机,这样就可以有余量了
回复
vk3001h
2009年12月24日 17:12:01
4楼

汽车库日常排风与消防排风风量计算方法是一样的,都是6次换气。
回复
w5208833
2009年12月25日 09:28:35
5楼
选用离心式消防排烟风机!!!!
回复
snail_yin
2009年12月25日 09:44:56
6楼
你的理解是错误的,一般地下车库的平时通风量均比排烟时小,可以参阅全国技措的相关章节,同时当地库净高大于3m是,排烟是按车库的实际净高考虑,而计算平时通风量按3m计算,这是也会导致排烟和平时通风量有很大差别。
回复
tucunaaa
2009年12月31日 22:46:44
7楼
平时使用的通风系统,建议选用柜式离心风机
回复
wjzhengqq
2010年01月06日 10:07:47
8楼
哎,我也在犯愁。
回复
jship
2010年01月07日 13:25:22
9楼
1300平方米,可以不用做消防排烟。只弄通风就可以了。所以选一般的风机就可以了。
回复
zhangliang198774
2011年02月22日 14:23:28
10楼
地下车库只做排风不行吧,还要考虑下排烟的情况。排烟考虑之后还要考虑到补风量的问题。补风量满足排烟量的百分之50即可。风机至于选择的到是没有严格的规定,只要是满足风量,风压即可。不过一般选择离心式的比较好........
回复
jianhua4350
2011年02月22日 15:40:34
11楼
我觉得选择风机只要符合风量和风压的要求,
形式没什么要求吧,如果带排烟就选择双速风机。
回复

相关推荐

APP内打开