我做了工程,审图意见提出,河道取水管口光加格栅还不够,应增加格网,并应考虑如何清理。。。帮我看看有什么措施可以解决,谢谢
我做了工程,审图意见提出,河道取水管口光加格栅还不够,应增加格网,并应考虑如何清理。。。
帮我看看有什么措施可以解决,谢谢
2楼
关于消防河道取水
回复
3楼
那你就在格栅后加格网,在说明说定时清理格栅与格网,保证吸水管吸水畅通,我上次就是这样做的
回复
4楼
格栅后为什么还要再加格网?对 格栅或者格网的空隙有具体要求吗?
回复
5楼
头一次接触,学习!
回复
6楼
消防用水是长期较难使用的,河道漂浮物需要格栅拦截,细小的漂浮物要有格网,同时寄生物会附着在格网上,所以需要经常清理
回复