:) 关于风机选型的问题有一套设备,因为能力不足,考虑更换风机。小弟近来查阅了一些有关风机的书和帖子,有了一点认识,但还存在以下疑问,恳请各位前辈指点迷津:1. 有关风机全压的问题:一条负压风道,进出口都连通大气,风机安装在风道的末端,风机进口是风道,风机出口通大气。我的理解:风机的全压=风机出口处的动压+整个风道中总的阻力损失。不知道我这样理解对不对?看到很多谈到风机静压的问题,是不是风机的静压就是用于抵消风道中的总阻力损失的?如果不是,那么总的阻力损失应该等于什么?因为更换风机的目的是使风量增大50%,因此阻力损失时可以估计的。
有一套设备,因为能力不足,考虑更换风机。小弟近来查阅了一些有关风机的书和帖子,有了一点认识,但还存在以下疑问,恳请各位前辈指点迷津:
1. 有关风机全压的问题:
一条负压风道,进出口都连通大气,风机安装在风道的末端,风机进口是风道,风机出口通大气。我的理解:风机的全压=风机出口处的动压+整个风道中总的阻力损失。不知道我这样理解对不对?
看到很多谈到风机静压的问题,是不是风机的静压就是用于抵消风道中的总阻力损失的?如果不是,那么总的阻力损失应该等于什么?因为更换风机的目的是使风量增大50%,因此阻力损失时可以估计的。
还有前辈们谈到风机的余压,我在书上没有看到这个概念,它是不是就是指风机出口动压?小弟没有工程实际经验,所以想请教一下大家,这个值是不是一般比较小,可以不考虑?
2. 有关风机效率的问题
现有轴流式风机以及使用了好几年,可能由于前后交接的问题,我们自己和厂家那里都没有找到性能曲线。推算风机标准工况下的全压效率大约是80%,但是实际工况偏离标准工况很远。我想的是能够知道实际工况下的效率,然后通过变频器显示的风机实际功率,算出全压有效功率,在进一步得到现在工况下的总阻力损失。不知道这也没有什么办法能够实现?
不同厂家不同系列的轴流式风机,如果是同样机号和相近标准工况的机型,性能曲线能不能近似的借用?
这个问题很关键,否则下一步没法进行
3. 轴流风机进出口风速的问题
现有的风机是轴流的,风机内截面的形状没有变化,这样是不是可以认为风机进出口的风速是一致的。即v1=v2?如果是这样的话,就只提升了气体的静压,将风机进口前的负压补偿到大气压,排除风机,是这样吗?如果不是的话,气体速度因何改变,风机出口接大气对这个有影响吗?
很长很多的问题,希望有高人能详细解答一下,哪怕就其中一点也好,感激不尽,谢谢!谢谢!!