二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
2楼
没人理啊 顶一次
回复
3楼
中性点出现了漂移!
回复
4楼
国家标准规范里面都有明确要求,互感器二次侧都是需要接地的!
回复
5楼
为什么会漂移那
回复
6楼
电压互感器的二次侧回路会有三次谐波存在,这个三次谐波在三角形接法中会有一个流通通道,而在中心点没有接地的星型接法中则因为没有流通回路而影响到电压和电流的波形。
回复
7楼
中性点漂移!
回复
8楼
6楼的解释得好,支持!
回复
9楼
是否互感器或熔断器有问题,不对称?
回复
10楼
学习
回复
11楼
这是中心点发生零漂的结果。
回复