PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月22日 12:04:23
来自于电站工程
只看楼主

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
showin3690
2009年12月24日 12:10:12
2楼
没人理啊 顶一次
回复
jkq_jkq
2009年12月26日 18:33:44
3楼
中性点出现了漂移!
回复
tangqijun2001
2009年12月26日 23:22:13
4楼
国家标准规范里面都有明确要求,互感器二次侧都是需要接地的!
回复
showin3690
2009年12月27日 14:00:37
5楼
为什么会漂移那
回复
tangqijun2001
2009年12月27日 14:40:32
6楼
电压互感器的二次侧回路会有三次谐波存在,这个三次谐波在三角形接法中会有一个流通通道,而在中心点没有接地的星型接法中则因为没有流通回路而影响到电压和电流的波形。
回复
dgbyls
2009年12月27日 17:53:45
7楼
中性点漂移!
回复
hmypet
2009年12月28日 19:39:27
8楼
6楼的解释得好,支持!
回复
lzh2b
2009年12月29日 11:59:59
9楼
是否互感器或熔断器有问题,不对称?
回复
zmudxiaxue
2009年12月29日 13:58:07
10楼
学习
回复
star_lu
2009年12月29日 15:16:17
11楼
这是中心点发生零漂的结果。
回复