三层冷冻水泵扬程32米是否大了?
庄稼人
庄稼人 Lv.7
2009年12月21日 17:19:16
来自于中央空调
只看楼主

我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了

我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了
免费打赏
sjf_1108
2009年12月23日 14:12:22
12楼
现在空调系统基本杜绝开式系统了,闭式系统管道阻力与建筑高度有一定关系,主要还要看最不利环路阻力,按照一般风机盘管加独立新风系统(酒店一般采用),最不利环路管长在120米,冷冻水泵一般应在32米左右了,如果单层面积较大,32米的扬程也不为过,至于效果不好云因就多了,那要具体情况具体分析了,是末端冷量不足或是水力不平衡或者是其他原因,这个不好说
回复
vk3001h
2009年12月24日 12:31:20
13楼

可以说说你是怎么算出32m扬程的么?我死活算不出这么大的数值。
回复
xxexr
2009年12月24日 12:57:33
14楼
闭式系统和楼高没多大关系,32米有点大,但也大不到哪去,一般都是25~32之间的.
回复
xxexr
2009年12月24日 13:00:09
15楼
算过一个工程,24米,放点余量也在28左右了,去年做了一个地埋管式水环做热空调,室内管道和地埋连通的,光计算下来,水路阻力就在40多米,具体多少忘了,最后选了一个50米扬程的水泵.
回复
foliage8008
2009年12月24日 13:22:07
16楼
只要是实算的就没有什么问题吧
回复
jing20135
2009年12月24日 14:52:28
17楼
应该差不多吧!?我原来算过一个!:)
回复
maoxinqing
2009年12月25日 09:42:21
18楼
高了,建议你做一下计算,一般28米就已经很足够了
回复
coldtea
2009年12月25日 11:49:04
19楼



强烈支持!!
回复
yourwzj
2009年12月25日 16:44:45
20楼
我赞成12楼的说法,还是的根据管路、设备、末端装置等来具体计算,太有点笼统了。
回复
hvac_zkli
2009年12月26日 16:34:01
21楼
扬程有点偏大,效果不好,可能过滤器堵塞,主机制冷不足,水力不平衡,具体原因具体分析。
回复