我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了

我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了
免费打赏
庄稼人
2009年12月21日 17:31:15
2楼
还有我们是家酒家,夏天客人开会时出现过空调制冷不好情况,不知怎么改造好?:)
回复
xuwenbin98
2009年12月21日 18:09:41
3楼
一般来说,这么大扬程肯定是大了。如果是闭式系统,扬程和楼层多少关系不大,关键是看
系统的设备和管道的阻力。
回复
xuwenbin98
2009年12月21日 18:14:01
4楼
“还有我们是家酒家,夏天客人开会时出现过空调制冷不好情况,不知怎么改造好?”
这个要分析原因,现在条件不清楚,很难判断。要知道房间面积,管道系统流程,设备配置情况等。
一般空调效果不好的可能原因有:
设计问题:设备配置偏小或不合理,系统流程原因引起流量分配不均,管道选配不当等;
施工问题:管道内窝气,管道内杂物堵塞等;
运行管理问题:盘管进水过滤器未清洗,系统放水后加水未排气等。
回复
庄稼人
2009年12月22日 08:23:42
5楼
我不太了了解,要好好学习一下,谢谢
回复
lingxing1
2009年12月22日 08:55:37
6楼
楼主还是要把系统说说吧 水泵的扬程是冷源、管路、末端各部分阻力之和,层高只是占一部分,还要看系统是什么样的
回复
nanhaishz
2009年12月22日 11:19:38
7楼
水泵扬程感觉是偏大了
回复
7819254
2009年12月22日 11:37:36
8楼
把你的总阻力算出来,在乘以个安全系数就好了
回复
tz8891930
2009年12月22日 14:29:48
9楼
应该不大,跟管路也有关系的。
回复
周某某
2009年12月22日 17:04:30
10楼
应该是大了,您最好把什么系统说清楚,还有就是管路、末端等各部分的阻力算出来 然后再计算水泵扬程
回复
inall27
2009年12月22日 20:03:47
11楼
受教了,谢谢!希望发更多有用的东向........