抗震规范139页,填充墙与柱宜脱开,怎么理解?
mingyuan20053442
2009年12月21日 16:02:46
只看楼主

谢谢

谢谢
免费打赏
自强厚德
2010年01月16日 19:16:13
12楼
1.避免短柱的形成。2.避免结构整体刚度分布不均,地震时,扭转振型为主振型
回复
wuxu19810927
2010年01月16日 21:28:46
13楼
主要是避免刚度太大
回复
yzgang2001
2010年02月09日 15:22:07
14楼
避免因地震造成附加应力
回复
liubin1996
2010年02月09日 15:36:25
15楼
这是抗震措施,防止柱和填充墙形成共同刚度,与计算模型不符合
回复
jiangbcyt
2010年02月14日 09:28:48
16楼
构造措施再好,必须首先满足使用要求。从理论上讲柱墙分开,使柱刚度与模型接近,内墙无防水要求,通过一些办法或许可以做好。哪外墙呢?墙与柱用柔性材料连接,然后用幕墙进行外包?这是否现实呢,请大师们再想想更周全的办法。
回复
szdgfj
2010年02月14日 12:40:19
17楼
个人理解:这种条文是纸上谈兵,几乎行不通,别忘了墙体达到一定面积和高宽比是还要加QL呢,而且有些监理公司就认为连接的越牢质量越好,还在那里抓质量呢!
回复
ouyfw71
2010年02月16日 10:42:22
18楼
工业厂房的墙板是柔性连接:lol
回复
gllyflyf
2010年02月25日 17:25:38
19楼
受益了,感谢楼主。
回复
风临晚
2010年02月25日 21:36:25
20楼
我觉得很难实现啊,我见过的设计好像没有这样的做法的,再加上圈梁加强作用,能达到规范只怕很少啊。
回复
hggyf2009
2014年03月27日 16:33:29
21楼
我恰巧看到这里:《砌体规范》-2011的P157页条文说明6.3.4。

是为了减小地震时填充墙对框架梁、柱的顶推作用,避免砼框架的损坏。