抗震规范139页,填充墙与柱宜脱开,怎么理解?
mingyuan20053442
2009年12月21日 16:02:46
只看楼主

谢谢

谢谢
免费打赏
mingyuan20053442
2009年12月21日 16:06:30
2楼
是不是防止破坏柱?
回复
飞翔的海
2009年12月22日 14:14:01
3楼
这是抗震措施,防止柱和填充墙形成共同刚度,与计算模型不符合
回复
malikwang
2009年12月22日 16:15:21
4楼
避免形成短柱,可以用一些填充物进行填充!
回复
蝶之过
2009年12月23日 14:26:26
5楼
填充墙与柱宜脱开,就是用柔性拉结(用钢筋),作用是不增加柱刚度,以免破坏时柱先破坏。不知以上解释明白否
回复
mingyuan20053442
2009年12月23日 21:06:58
6楼
比较详细
:victory:
回复
xingzm_nora
2009年12月25日 15:47:53
7楼
填充墙紧贴框架柱砌筑,实际上就是带边框的剪力墙,其刚度远大于框架本身的刚度,会造成刚度偏心。对于像通窗等填充墙只砌半截的情况,框架柱形成短柱,延性大减。目前我国对此没有引起足够的重视,许多时候脱开做不到,存在安全隐患。
回复
jilinpd
2009年12月25日 18:02:58
8楼
柔性连接,但是在实际工程中是很难很难实现的,大师都这末说。
回复
自强厚德
2009年12月25日 19:32:40
9楼
03G329-1《建筑物抗震构造详图》(框架、框架-剪力墙、剪力墙、部分框支剪力墙、框架-核心筒、筒中筒、板柱-剪力墙结构) 框架柱与非结构砌体填充墙柔性连接做法(19页)
回复
nestpitty
2009年12月26日 01:58:15
10楼
7楼说的很对
回复
taoweifeng
2010年01月16日 18:48:08
11楼
填充墙紧贴框架柱砌筑,实际上就是带边框的剪力墙,其刚度远大于框架本身的刚度,会造成刚度偏心。对于像通窗等填充墙只砌半截的情况,框架柱形成短柱,延性大减。目前我国对此没有引起足够的重视,许多时候脱开做不到,存在安全隐患。讲得太好了:)
回复