关于勘察报告问题
beforedawno
2009年12月21日 12:56:32
只看楼主

最近做一个纯地下室,由于勘察报告中没有明确指出设计抗浮水位多少(之前我跟甲方联系过,然后有人电话我跟我说了个抗浮水位为地表,当时也没有想清楚,后来发现,这地表标高究竟是未施工前的地表标高还是建筑要求的地表标高,因为建筑抗洪要求在原地表标高的基础上抬800mm),后来我一直叫勘察单位出具份盖了章的抗浮水位标高究竟多少,但到现在都快出图的时候还没有拿过来!请问,像这种情况,我必须要有勘察单位提供的抗浮设计水位才能出图吗?

最近做一个纯地下室,由于勘察报告中没有明确指出设计抗浮水位多少(之前我跟甲方联系过,然后有人电话我跟我说了个抗浮水位为地表,当时也没有想清楚,后来发现,这地表标高究竟是未施工前的地表标高还是建筑要求的地表标高,因为建筑抗洪要求在原地表标高的基础上抬800mm),后来我一直叫勘察单位出具份盖了章的抗浮水位标高究竟多少,但到现在都快出图的时候还没有拿过来!
请问,像这种情况,我必须要有勘察单位提供的抗浮设计水位才能出图吗?
免费打赏
beforedawno
2009年12月21日 13:46:20
2楼
等答案中。。。。。
回复
老土木人
2009年12月21日 13:48:27
3楼
最好要有勘察单位提供的抗浮设计水位才能出图!不过你想想看!水位再升高,不就到地下室去了!
回复
老土木人
2009年12月21日 13:49:38
4楼
看看建筑入口处标高,水位升高,不就进入地下室去了?
回复
beforedawno
2009年12月21日 15:01:52
5楼
抗浮水位。。。现在跟抗拔桩、防水底板设计有关。。。现在的地面标高已经高于抗洪水位了
回复
dongxiangzhou
2009年12月21日 15:49:53
6楼
学习下。。。。。。。。
回复
beforedawno
2009年12月21日 16:28:11
7楼
来个牛人。。。。
回复
beforedawno
2009年12月21日 16:30:06
8楼
啊哦,下班了也没人来啊。。。。
回复
wwwccadmhj
2009年12月21日 19:25:37
9楼
要是南方的话就取场地整平后的地表(按你说的这个情况)
回复
lylylyy
2009年12月21日 20:36:30
10楼
只要你不是水下工程,抗浮水位就是指历史上最高地下水水位,(好像那个手册上有,是多少年一遇咋的的,不记得了)反正既然是地下水位,就一般不能比地表高(当然承压水是特例,但水头上地表的很少见),现在做勘察的其实往往没有足够的水文资料来确定比如五十年来的最高水位,于是乎很多就直接取地表了,其实大多是保守的。当然就程序而言,你应该要求勘察单位提供,而且是应该提供的。

[ 本帖最后由 lylylyy 于 2009-12-21 20:45 编辑 ]