求教!预应力管桩入岩深度如何确定?
xjl_0_0_0
xjl_0_0_0 Lv.2
2009年12月20日 20:31:12
来自于工程监理
只看楼主

设计采用的是先张法预应力管桩,锤击法沉桩,要求入岩深度750。管桩不像钻孔桩,可以看岩样,打下去就下去了,如何判定入岩和入岩深度?

设计采用的是先张法预应力管桩,锤击法沉桩,要求入岩深度750。管桩不像钻孔桩,可以看岩样,打下去就下去了,如何判定入岩和入岩深度?
yizhaohui
2009年12月30日 17:49:29
2楼
不好意思,也可能是本人水平低,在这随便说两句。是不是搞错了?预应力管桩砼的强度是多少?也就是C40~C60的样子吧,怎么可能锤击进入岩石呢?在这种情况下,管桩要不然就短桩,要不然在与岩石接触的地方碎裂。如果真是这样,管桩还有什么用?
回复
tjhe1026
2009年12月30日 18:15:55
3楼
与2楼商榷:“入岩=进入岩石”吗?
回复
华英雄行天下
2010年01月01日 10:18:28
4楼
预应力管桩如何能打进岩层,不把预应力管桩打碎就成好事了。这个设计人员脑子有问题。
回复
wudi790508
2010年01月27日 11:00:36
5楼
首先预应力管桩的桩身强度没那么低,我做过强度达到C80的工程。控制原则以控制贯入度为基准。规范上面都有详细要求的。
回复
ljianye
2010年01月30日 13:58:23
6楼
1、对照地质资料初步确定桩长。2、以三阵贯参考能否收锤。
回复