设计采用的是先张法预应力管桩,锤击法沉桩,要求入岩深度750。管桩不像钻孔桩,可以看岩样,打下去就下去了,如何判定入岩和入岩深度?
设计采用的是先张法预应力管桩,锤击法沉桩,要求入岩深度750。管桩不像钻孔桩,可以看岩样,打下去就下去了,如何判定入岩和入岩深度?
2楼
入岩深度750只是个要求,不一定是750就满足承载力的要求,承载力最终还是要根据最后三阵贯入度和入土桩长来保证.
锤击法施工预应力管桩,桩长应该根据修正后的标贯击数N来确定.锤击法施工一般可打入N≥50的强风化岩层.具体的入岩深度可根据岩性(即软硬)的不同会有变化.
一般判断是否强风化岩层可根据实测标贯N'来确定,N'≥50为强风化岩层,50≥N'≥30为全风化岩层.N和N'虽有不同,但对确定桩长影响不大.
回复
3楼
谢谢,请问上面的内容是在那个规范里有说明呢?
回复
4楼
桩基设计规范2008版里有相关条文
回复
5楼
同意2#楼意见。