变压器最长能停用多长时间
lxdkkkk
lxdkkkk Lv.2
2009年12月19日 20:26:38
来自于变压器
只看楼主

各位前辈: 我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项? 谢谢请指教!

各位前辈:
我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项?
谢谢请指教!
免费打赏
xingm2000
2010年02月01日 20:30:28
12楼
进来了解一下~
回复
nmgbjh
2010年02月03日 12:58:36
13楼
这样的规定是供电局规定的,停用超过6个月要进行全面的试验。费用很高的
回复
fjg20040612
2010年07月08日 21:09:39
14楼
停用超过6个月要进行全面的试验。
回复
shijian1981
2010年07月12日 20:00:29
15楼
就是,没事倒一倒呗,总比做试验强啊!
回复
wxl576576
2011年01月29日 23:22:40
16楼
谢谢,学习了……
回复
tongniu3792
2011年01月30日 15:34:35
17楼
DLT 1102-2009 配电变压器运行规程 第5.2.2条:运用中的变压器应随时可投入运行。长期停运者应定期充电,容量630kVA及以上者,每半年至少充电一次,容量630kVA以下者,每年至少充电一次。变压器停用时间超过一年,重新投入运行前,应按DL/T596-1996中“投运前”规定内容进行试验。