各位前辈: 我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项? 谢谢请指教!
各位前辈:
我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项?
谢谢请指教!
2楼
最长可停用到永远吧? :lol
停电10分钟后,投用前也是需要检测绝缘和其他一些必的检查项目。
定期试验是一年一次,停用半年就需要对变压器进行试验。
回复
3楼
谢谢指导
回复
4楼
轮换着用!超过6个月必须重新做实验,化不来
回复
5楼
随便停多久,停下一台来基本电费能省不少,不过投运前还是要做相关试验的。
回复
6楼
试验的费用可是不老少,
能轮换就轮换吧!
回复
7楼
呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
回复
8楼
这种要到供电局申请才可以省的吧, 如果没有申请, 供电局不知道, 基本电费还是要交的
回复
9楼
变压器每六个月应轮换一次,可不做试验,但应检查绝缘,停用一年以上应做试验!
回复
10楼
停一台能省不少电呢?我公司在上个星期刚停了两台。
回复
11楼
同意9楼
回复