30KW的离心风机电动机作星三角启动接触器和热继要配多大的啊?
30KW的离心风机电动机作星三角启动接触器和热继要配多大的啊?
2楼
两主接触器用65A 断路接触器用50A 热继电器 32-60A 仅供参考
回复
3楼
30KW电机计算电流约57A,三角接法时流过回路电流为额定电流,星接时电流为1/1.732倍.热继电器按照1.05倍额定电流整定.
断路器、接触器选择需要考虑是不是消防设备、保护方式等。
消防设备时热继电器动作于信号,接触器和断路器需要按照大于1.45倍额定电流选取。
非消防设备时接触器按照大于热继电器整定值选取。
其它一类保护还是二类保护根据产品配合选择。
回复
4楼
三楼说的很全了,不过接触器选型还要考虑辅助触点的问题,个别工程中,需要的辅助触点较多,设计选型时要注意,或选用可外配辅助触点附件的接触器。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
3楼说的很对!赞一个啊!:call:
回复