我有一个工程,部分混凝土结构部分钢结构,我想问一下各位,这个建筑的屋面能整浇在一起统一配筋,不设缝吗?
我有一个工程,部分混凝土结构部分钢结构,我想问一下各位,这个建筑的屋面能整浇在一起统一配筋,不设缝吗?
2楼
我看过一个类似工程,它是混凝土和钢是分开做的,混凝土现浇,留设了很多预埋件,以方便安装钢结构.
回复
3楼
我的意思是屋面板能否整浇
回复
4楼
应该是可以整浇的,不过有长度控制,具体记不太清了,好象是50米.
回复
5楼
你的意思钢结构部分是梁柱用钢的,屋面用砼,而另一部分是全砼的,现在想把屋面连成一体而不设缝吗?
如果建筑物长度满足不设缝的要求,个人认为可以不设(前提是基础是基本一致的)。
回复
6楼
谢谢楼上仁兄了,我会支持斑主的工作的
回复
7楼
个人认为两个结构肯定是分开的,但你可想法让他们连起来,看上去是整体,这就是结构。
因为你的钢结构不是附属结构。在混凝土上预埋件的,那是钢结构一般是附属的
回复
8楼
请问:
如果是混凝土排架柱,钢屋面,用PKPM里哪个模块建模?
回复
9楼
应该设缝,是两个结构,沉降系数不一样,除非你的地基是整体的。
回复
10楼
最好能再介绍清楚点!
回复