如果你是监理,你怎样区别桥架和线槽?
jijiwaiwai123
2009年12月18日 14:32:19
只看楼主

我曾经在宜昌做过一个弱电机房。当时在进线槽的时候,监理以桥架的标准进行验收,我司进场的线槽都不合格,要被勒令退场,这可是在武汉订购的,退场可要损失不少钱的,项目经理无法了。后来公司技术专员去了跟监理对峙,一切OK,线槽就是线槽不是桥架,如果你是监理或者你是被退场一方,你如何解决?

2009年12月18日 14:42:53
2楼
l楼主抛的这个话题很不错:lol
关于桥架与线槽,我认为有联系,也有区别,比如:
1.线槽主要用来敷设照明支线和弱电线路,一般不用来敷设强电支干线。而桥架正与之互补。
2.线槽制作用料比较单薄,而桥架则要“坚强”的多(具体差别无标准)。
3.桥架有较大尺寸,也有小尺寸的,系列较多:
桥架宽度从100、200、300直到1000,而其高度一般规格是200、150、100、75、60、50,而且多数厂家都可以生产。正因为其尺寸可以很小,所以在很多明敷场所,经常用桥架(只穿一、二根电缆)代替钢管,而很多施工单位不喜欢用钢管明装。
4.桥架一般包括:梯级式、托盘式、槽式、组合式四大类,制作材料一般为钢制、铝合5.玻璃钢。其中托盘式又分为无孔托盘和有孔托盘两种,而槽式当然是全封闭式的。
5.也有人倾向于把线槽作为一种特殊桥架,而归类到桥架之中。
6.国家关于桥架有专门规范(详见CECS31.91),而无线槽专门规范。
7.线槽可以比照桥架的规范执行。
注意,仅是参照而已,其执行力相对比较含糊。
因此对于监理的这种要求,我们的处理方式要主动些,应让监理出具相应的验收检验规范条款,甚至可以要求其提供“线槽必须严格遵照桥架规范执行”的证据来。这样就变被动为主动,监理一般会知难而退。
回复
erlangen
2009年12月18日 15:54:51
3楼
我是监理
电缆桥架、线槽应符合下列规定:

1. 查验合格证;

2. 外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。
回复
hjsxw
2009年12月18日 16:09:06
4楼

就这样做监理的吗?
回复
gdx8785
2009年12月18日 16:18:27
5楼


这个贴子一年前就在别的论坛上讨论过,楼主是一字都不差地搬了过来
回复
caonim
2009年12月18日 16:56:23
6楼
这个问题一直争论不休


我个人观点是桥架里包括槽式桥架(即线槽),规范好像也是这么写的
回复
无影
2009年12月18日 17:04:23
7楼
走电缆的就应使用桥架,走电线的就是线槽。电缆和电线不应混在一起敷设,主要是考虑工作温度不同。
弱电的我们设计从来都是线槽。。。呵呵。。不了解这个。。。
回复
红苹果
2009年12月18日 17:10:56
8楼
:lol
这问题争来争去的,一看样本,二看施工图集。。。
赞同楼上的观点,桥架包括线槽。。有梯类、托盘和线槽。。
回复
fzj2263
2009年12月18日 17:23:40
9楼
这问题原来也讨论过,我在施工时,一看设计,二看型号,三看样本。总的来说桥架包括线槽。这样的问题以后就不要再进行讨论了........
回复
ak4700xp4
2009年12月18日 18:49:31
10楼
给钱了没,这样就ok了吗,你们也太能了吧,我不信
回复
changzhen4161
2009年12月18日 20:26:51
11楼
如果这样就桥架、线槽说成是两个不同的概念 不能相比较这个要好些,就如都是配电柜,可有的就是GGD 有的就是GCK 你总不能拿 GCK的验收标准来验收GGD吧。。。。。。