组合式空调机组
wqz1302177
wqz1302177 Lv.2
2009年12月18日 11:23:29
只看楼主

近来做组合式空调的设计,我一下就蒙了,从那下手。那个高手有个设计的步骤,谢谢。

近来做组合式空调的设计,我一下就蒙了,从那下手。那个高手有个设计的步骤,谢谢。
免费打赏
hotboyok
2009年12月26日 12:33:02
12楼

大于2m/s?我觉得应该是小于2m/s
回复
liutilixuezzq
2009年12月27日 21:36:45
13楼
对是小于2m/s,不大与2m/s 呵呵
回复
luckylx
2009年12月28日 15:34:08
14楼
到底漏水的原因是什么呢?
回复
ceo.coo
2009年12月28日 16:17:54
15楼
空调机组的设计是按照空调的能效及要求的,风速是大于2.5的话就必须加挡水装置。还必须要按风压来,风压的大小可是关键问题,风压大,挡水装置的密度就大,风速小与2.5,但风压大于800帕,还是要挡水装置的。
回复
mxb6095
2009年12月30日 11:50:15
16楼
你发现的漏水原因是什么呢?,另外如果要清洗表冷器那么周期是多久,有什么洗比较好呢?
回复
jini
2009年12月30日 15:15:15
17楼



漏水的主要原因:
1、冷凝水排水管的水封制作高度不够,冷凝水被吸在箱体里排不出去。
2、前端过滤器堵死,前端风阀没有完全开启,造成风机吸力巨大,产生排水不畅快。
3、箱体内的风速过高(余压无法消耗),冷凝器上的水被风所吹带至送风段,送风段漏水严重。

建议,可以采用送回风机的模式,即在回风段也放一个回风机,回风机的全压小些,这样保证在表冷段处于正压下,排水就非常顺畅了。

一般情况下,箱体的截面高:宽值越接近1越好,这样的气流会比较均匀,表冷器的迎面风速最好控制在2.8m/s之内,2.8m/s以上就要加挡水板(净化环境下迎面风速要在2m/s左右)
回复
chougf2000
2009年12月31日 15:25:58
18楼
17#的“以采用送回风机的模式,即在回风段也放一个回风机,回风机的全压小些,这样保证在表冷段处于正压下,排水就非常顺畅了。”=============多放一个风机,钱也增加不少;只能说机组全静压很大才建议用回+送风机
回复
sky97132
2009年12月31日 16:43:43
19楼
漏水是个重要问题,我是搞施工的,我觉得风柜本身的体积也是个要点,你能设计出体积合理的风柜,对我们施工人员来说,那是最好不过了,要不然你设计的风柜体积过大,运输难度大,而且还站空间
回复
boyou_g
2012年02月13日 14:25:06
20楼
向朋友学习敬业精神
回复
zyp517045792
2012年03月09日 14:24:51
21楼
有时候不是不说,因为好多时候涉及到很多技术问题,也包括很多经验!为啥贴子发了这么久,回复的人很少?我想在这个技术论坛上,比我水平高的人多的是!有些人还是不太愿意说,包括我也是,毕竟空调箱涉及比较多的事,比如说断面风速,表冷器,风机,档水板的选择,说得更好听一点是公司机密!很多时候,也只能这样,点到为止,大家理解一下!
回复

相关推荐

APP内打开