近来做组合式空调的设计,我一下就蒙了,从那下手。那个高手有个设计的步骤,谢谢。

近来做组合式空调的设计,我一下就蒙了,从那下手。那个高手有个设计的步骤,谢谢。
免费打赏
swrsz
2009年12月20日 11:17:42
2楼
呵呵,难了吧!其实说白了很容易!
先根据风量确定空调调箱截面,然后根据设备排布空调箱长短!要做到空调不漏水可不大容易,好多国内知名厂家都会有渗水现象!
前几年公司的空调箱老是渗水,后来没法,为了找明原因,我就在钻进空调箱,然后他们开风机,那个45KW的风机在身边运行的资味可不大好受(星三角启动的,没用变频),风吹得眼镜都吹掉了!原因找到了,后来做的空调箱全是我设计,可以讲现在做的空调箱基本都不漏水了!
回复
shjibing
2009年12月24日 11:09:07
3楼
感动,很敬业。向你学习。
回复
duyincanfeng
2009年12月24日 14:42:54
4楼
最近公司要建新工厂。由于管理空调机,现在要由我选型。不会啊。还请高手指教。
回复
swrsz
2009年12月25日 09:14:50
5楼
有时候不是不说,因为好多时候涉及到很多技术问题,也包括很多经验!为啥贴子发了这么久,回复的人很少?我想在这个技术论坛上,比我水平高的人多的是!有些人还是不太愿意说,包括我也是,毕竟空调箱涉及比较多的事,比如说断面风速,表冷器,风机,档水板的选择,说得更好听一点是公司机密!很多时候,也只能这样,点到为止,大家理解一下!
回复
liutilixuezzq
2009年12月26日 08:28:46
6楼
断面风速,表冷器,风机,档水板的选择,都有标准的!在手侧应该可以查到,没记错的的断面风速应该大于2m/s设,
渗水现象我也遇见过,有时间是负压的原因,表冷器使用时间过常,后期维护不利,表面大量积尘,阻力大量增大。有的地方甚至堵住了!
回复
liutilixuezzq
2009年12月26日 08:29:15
7楼
断面风速,表冷器,风机,档水板的选择,都有标准的!在手侧应该可以查到,没记错的的断面风速应该大于2m/s设,档水板
渗水现象我也遇见过,有时间是负压的原因,表冷器使用时间过常,后期维护不利,表面大量积尘,阻力大量增大。有的地方甚至堵住了!
回复
liutilixuezzq
2009年12月26日 08:30:17
8楼
表冷器 大量积尘,阻力大量增大。有的地方甚至堵住了!
回复
jinhuaibai
2009年12月26日 08:44:42
9楼
请问2#,你发现的漏水原因是什么呢?,另外如果要清洗表冷器那么周期是多久,有什么洗比较好呢?
回复
sophia5993
2009年12月26日 10:02:55
10楼
那请问一下各位一般各个段是怎么排列的呢,风机前置还是后置,我看一文章说风机要放表冷后面,减少了风机温升所造成的冷量增加,风机温升还充当了辅助电加热的功能
回复
jinhuaibai
2009年12月26日 10:24:43
11楼
组合式空调机组各段排列应该是:新回风混合后经粗效过滤在经过表冷气换热再经加湿后由风机经中效将新风送出,当然还要根据各个使用环境来增减各功能段,例如预热、再热等