高低压柜的重量如何计算?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年12月15日 18:13:37
只看楼主

高低压柜的重量如何计算? 荷载 N/m2是怎么算出来的?麻烦大家指点,谢谢!!!!!!!!!!!

高低压柜的重量如何计算? 荷载 N/m2是怎么算出来的?
麻烦大家指点,谢谢!!!!!!!!!!!
免费打赏
qiqi19801209
2009年12月16日 08:44:43
2楼
这个您需要柜子生产厂家提供重量;

载荷在GB50059中有如下描述(35kv以上的,以下的没找到)

第4.2.8条 高型及半高型配电装置的平台、走道及天桥的活荷载标准值宜采用1.5kN/m,装配式板应取1.5kN集中荷载验算。在计算梁、柱和基础时,活荷载乘折减继:当荷重面积为10~20m时宜取0.7,超过20m时宜取0.6。
回复
短路以后
2009年12月16日 09:14:42
3楼

35kv以下的,如何寻找?
回复
加肥猫
2009年12月16日 10:12:33
4楼
柜子一般有线荷载的指标,注意还有动荷载,手册里相关参数都有
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 10:13:36
5楼
没有我想要的
回复
sisicom2009
2009年12月22日 11:25:33
6楼
直接问厂家啦
回复
moller2009
2009年12月22日 16:03:16
7楼
600KG/M2
回复
xjwhs20092009
2013年07月24日 16:19:39
8楼
楼面活荷载取3.5-4KN/㎡。配电柜列下未设梁的,将其重量按 GB50009-2001规范附录B方法折算为等效荷载
回复
xjwhs20092009
2013年07月24日 16:21:57
9楼
一般变压器为3吨/每台,低压柜为2KN/平方米,高压柜为4.9KN/平方米,操作动荷载9.8KN/平方米。
回复
jsycxxc
2013年07月27日 17:55:26
10楼
开关柜出厂的时候都应该注明重量的啊,
回复
qch12345
2014年11月25日 16:29:16
11楼
直接问厂家
回复

相关推荐