关于电梯的同时系数
fox-hls
fox-hls Lv.2
2005年07月14日 09:48:52
只看楼主

我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?

我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
libing71
2005年07月14日 23:15:12
2楼
有无消防电梯,发电机不考虑非消防电梯
回复
xiaozhu2001
2005年07月14日 23:34:08
3楼
是住宅的话取0.9,商用办公楼取1.0
回复
fox-hls
2005年07月15日 16:47:07
4楼
全是一般住宅电梯(非消防),本来不是二级负荷,但建设方老板要求配备用电,哎!
回复
大鼻山
2005年07月15日 19:21:34
5楼
同样的话题,楼主重复了5次以上。

我觉得你可以取0.4左右。
回复
大鼻山
2005年07月21日 21:34:27
6楼
有完没完?
回复

相关推荐