应急照明的强制点亮问题
ted160
ted160 Lv.7
2005年07月13日 21:34:48
来自于防雷减灾
只看楼主

应急照明在何时需要强制点亮,有没有一个说法?本人发现做法各不相同,强制点亮的较少。希望和大家探讨。

应急照明在何时需要强制点亮,有没有一个说法?
本人发现做法各不相同,强制点亮的较少。希望和大家探讨。
免费打赏
kolmar
2005年07月17日 09:59:54
12楼



原来是这样
回复
cottor
2005年07月18日 19:56:39
13楼
住宅设计规范GB 50096—1999(2003年版)
6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。

这里面的意思是不是说:高层住宅的电梯厅及应急照明不应采用节能自熄开关???
实际上也就是要求消防的时候不管这些部位有没有人都要有照明吧???
那么这些部位就需要用强制点亮来实现吧???
我认为应该是这样!!谁来讨论一下???

回复
家辉
2005年07月18日 21:15:05
14楼

在火灾自动报警及系统设计规范(GB50116-98)
第:6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
它要求是在火灾时点亮,不是在停电时才点亮,比如有些灯现场装有面板开关,如果你不采取措施,火灾时面板开关关灯的话,这个灯是不会亮的。
回复
李兴龙机电科技
2005年07月19日 17:53:17
15楼
1.一般情况下,设计人员只是考虑了停电了的备用照明,此时,应急灯自带蓄电池可以自行点亮;
2.如果建筑物设置了火灾自动报警系统,那么,在火警下,由于联动模块切除了非消防电源,此时,应急灯自带蓄电池可以自行点亮;
3.如果建筑物没有设置火灾自动报警系统,停电了的备用照明,此时,应急灯自带蓄电池可以自行点亮;在火警下,应急灯自带蓄电池不会自行点亮!!!!
4.所以,应急照明设计应该考虑上述两种情况下如何点亮的问题;
5.这方面做法很多了,大家可以从图籍和厂家样本上找到答案。
回复
ted160
2005年09月08日 23:09:07
16楼
本人观点:要以人为本。消防用的应急照明还是要强制点亮。
回复
开关
2005年09月09日 11:23:21
17楼
这是人身安全的问题,当然是要强制点亮的,现在是可以做的!
回复
gorben
2005年11月01日 23:27:29
18楼

灯现场装有面板开关就应该采用单联双控开关对吧?
回复
wuxianchuangyi
2005年11月02日 00:08:33
19楼

风马牛不相及。
回复
wuxianchuangyi
2005年11月02日 00:11:02
20楼

建筑物设置了火灾自动报警系统,在火警下,应该由联动模块来点亮应急灯;而非由联动模块切除了非消防电源,使得自带蓄电池的应急灯点亮。后者是错误的做法!
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 09:36:13
21楼
同意楼上。专设输入输出模块强制点亮应急照明回路,利用接触器来闭合。
回复