应急照明在何时需要强制点亮,有没有一个说法?本人发现做法各不相同,强制点亮的较少。希望和大家探讨。

应急照明在何时需要强制点亮,有没有一个说法?
本人发现做法各不相同,强制点亮的较少。希望和大家探讨。
免费打赏
wwt56
2005年11月02日 12:03:06
22楼
应急照明有多种,1:确保照明,平常由主供电源供电,主供电源停电时自动切换到备用电源供电,供电开关由专门人员管理,2:应急灯,当主供,备供两电源都停电是由自带电池供电,3:疏散照明,这也有几次种,一是主供停电由备供供电,这是不带电池的,二是带电池的,这就跟应急灯一样,还有一种是不接电的,利用黑暗中荧光的自发光作为疏散照明,
回复
key-e
2006年01月05日 11:32:55
23楼
应急照明强制点亮的情况有:
1、当疏散指示,出口指示、疏散照明正常时无点亮时,火灾发生时应强制点亮。现实中很多情况下的疏散指示,出口指示都是常亮的自带蓄电池的,而疏散照明是采用自带蓄电池的,自带蓄电池的产品在断电时可以自动点亮。
2、当楼梯间照明兼做疏散照明,且平时采用声控开关控制时,火灾时应强制点亮而不受声控开关控制。
回复
q840514
2007年09月17日 11:37:07
24楼
那位高人有应急照明的接线图可以传上来共享一下啊!!
多谢了!~
回复
rao1817
2008年10月16日 11:45:07
25楼
带强制点亮消防应急灯接线图
回复
xiexianhao
2009年02月11日 10:06:58
26楼
谢谢各位高人的指点!