走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?

走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?
免费打赏
hunan0739
2009年12月16日 22:08:20
12楼
如果做了机械排烟,那就不能再考虑自然排烟了,排烟风机开动后会形成负压才会有烟气的流动啊,此时自然排烟条件就不具备了
回复
7889812
2009年12月17日 11:26:13
13楼
同一空间,机械排烟与自然排烟不能同时使用,只用挡烟垂壁还是同一空间,所以都要做机械排烟。
回复
fine_2009
2009年12月17日 12:41:33
14楼
其实即没有规范明文也没有实验过说同一空间不能采用两种排烟方式,只不过是很多人这样认为成为习惯而已,我就看过大院做过走廊采用不同排烟方式的,可能小院做了消防不批,大院就可以?
回复
snail_yin
2009年12月17日 14:43:38
15楼
做电动挡烟垂壁吧,只有发生火灾时电动放下。
回复
jship
2009年12月18日 13:25:57
16楼
我觉得按照规范你这种作法好像也行不通的。规范要求排烟口离自然排烟的窗不能超过30米,和排烟分区无关。
回复
snail_yin
2009年12月19日 10:19:25
17楼

是可以的,只是要在控制上要求该防烟分区发生火灾时,两条风机同时开启。
回复
huaijiuxiaoya
2009年12月21日 12:53:50
18楼
依据规范,个人觉得可以,也这样做过一个酒店的内走道,消防审图也没问题。
但09年天津出了个 审图要点:不行。理由,着火时 不能保证自然排烟那段走廊不受机械排烟的干扰,排烟效果受影响。
回复
as012345
2009年12月21日 15:52:35
19楼
消防部分不同意,你得拿规范跟他们理论,总不能随意改变设计
回复
dadaoli
2009年12月22日 18:21:19
20楼
1楼的做法在有的地区消防审查是可以通过的,但出于安全可靠的角度本人的做法和4楼的意见是一致的,救人的手段必须可靠关键时刻才能达到真正救人的目的,否则花的钱成为了摆设。
回复
dadaoli
2009年12月22日 18:22:29
21楼
1楼的做法在有的地区消防审查是可以通过的,但出于安全可靠的角度本人的做法和4楼的意见是一致的,救人的手段必须可靠关键时刻才能达到真正救人的目的,否则花的钱成为了摆设。
回复