关于走廊排烟的疑问(急)
foolisher55
2009年12月14日 16:29:37
来自于通风排烟
只看楼主

走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?

走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?
免费打赏
dadaoli
2009年12月22日 18:23:01
22楼
1楼的做法在有的地区消防审查是可以通过的,但出于安全可靠的角度本人的做法和4楼的意见是一致的,救人的手段必须可靠关键时刻才能达到真正救人的目的,否则花的钱成为了摆设。
回复
wojiaoshenme
2009年12月22日 20:34:54
23楼
高规中要求只要超过60米,不管开不开窗,就得上机械排烟.
回复
仙鹤
2009年12月23日 14:56:01
24楼
同意四楼的说法
回复
lwt6667
2009年12月24日 00:37:08
25楼

说得很有道理!:handshake
回复
cqwwf
2009年12月24日 15:37:59
26楼
《实用供热空调设计手册》第二版P1224第13条:内走道排烟面积:应按走道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和(当房间为防火门时,内走道排烟面积即为走道地面面积)
回复
shuicheng125
2009年12月25日 15:04:40
27楼
严重赞同:victory:
回复
lixiaoche
2009年12月25日 16:49:07
28楼
理论上可行。实际不可行。
自然排烟需要满足对流条件(根据是上海的地方性规范),比如不同朝向的外窗。
如果一端是窗,另一端是挡烟垂壁,是没有对流条件的。
而且,这种做法,你的机械排烟系统难免不对旁边的系统产生影响,到时,自然排烟口很可能形成了进风口,而排烟量又不足以保证整个走道。
基于以上分析,奉劝大家不要拘泥于规范,还是统统做机械排烟,安全。
:victory: :call: 谢谢又学了一些东西
回复
mafutz
2009年12月26日 16:32:17
29楼
说得很有道理!谢谢又学了一些东西.:time:
回复
chr333333
2009年12月28日 15:33:42
30楼
走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?
回复
chr333333
2009年12月28日 15:36:22
31楼
走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?n可以,你因该考虑你开窗面积后计算你的自然通风面积,再对你的面积计算,划分防烟分区。