走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?
走廊是否可以用挡烟垂壁划分防烟分区,其中有的分区用机械排烟,有的分区开窗自然排烟?(以便满足30米排烟距离要求,以及减小排烟风机排烟量考虑)。比如一端开窗,但长度超过30米,或两端开窗但总厂超过60米,那么是否可以用挡烟垂壁将走廊划分成两端或多段,靠窗的利用开窗自然排烟,其余的加设机械排烟?
2楼
可以, 只要排烟口距离最远处不超过30m就可以了,不管是机械排烟还是自然排烟,
排烟的目的就是把火灾时的烟气排除出室外,只要能排出去,用什么方式都一样的,至于30m是人员一般在烟气行走的最远距离,超过30m就比较危险了。
回复
3楼
防烟分区也是走道排烟的基本单元之一,个人理解可以采用,也赞同一楼的作法。这样排烟管尺寸较小对层高及新风管的影响较小。
回复
4楼
可以啊,自然排烟要外窗的面积够,要符合外窗能够管走廊的长度不超过30m。
回复
5楼
我的理解是:
如果采用挡烟垂壁等没有完全隔断空间的手段划分防烟分区时,这几个防烟分区应该采用相同的排烟形式。
回复
6楼
这应该用相同的排烟形式,不可能机械自然2种混用
回复
7楼
有道理!
回复
8楼
做机械排烟吧
回复
9楼
一般走廊里面的吊顶都比较低,因为管线多,如果在吊顶下面加了500mm高度的挡烟垂壁,那么很多走廊的通行高度都很矮,有没有办法解决?
回复
10楼
我这有个案例:高层,每层走廊有两个排烟口排入各自的排烟井,屋面两台排烟机,请问是否需要在每层走廊加挡烟垂壁,将两台排烟风机对应的排烟口划开?(这个问题是否可以这么问:同一个防烟分区内是否可以有两台或多台排烟机?)
回复
11楼
同一个防烟分区可以设置两台排烟风机的,和同一个防烟分区设置两个排烟风口的道理是差不多的。但是要考虑防烟分区的面积,风口设置的位置等因素来划分防烟分区。
回复