现有一多层建筑,5层(16.500米),局部6层(高19.400米)。建筑长90米,宽15米。建筑第一、二层为商业网点,层高分别为4.200米和3.600米。上面三层层高2.9米,为商业住宅。网点的宽6米,长10米,在建筑北面。建筑一、二层南面5米,是小棚和车库。现在按《建规》8.6.2条在每个网点设1个消火栓,在住宅的楼梯上设有消火栓。想请教各位同行,小棚部分是否设消火栓?
可以将消火栓设置在外墙面上(设置在车库内,有隐患,甲说的没错),对了,为什么两旁的楼梯不能布置消火栓?理由是什么?wpeipei水友,你说室外楼梯火灾几乎为0就不设,这个不是理由,因为这里可以保护周围的呀,比如说,室内楼梯吧,火灾发生率也很低的,也几乎为0,可是为了保护周围,照样设呀!
回复
13楼
回楼上
该楼梯设置消火栓是浪费的。
真正意义上的室外楼梯我认为是敞开的楼梯,独立做在室外。本案中的楼梯虽然被包了起来,但是与建筑本体并无接口,其开口均通向室外(屋顶和一楼室外),所以我认为它也是室外楼梯。室外楼梯的本身无可燃物,所以可以不设置消火栓保护。别处已经设置了保护周围的消火栓,所以再在该室外楼梯内设置消火栓保护周围便没有意义了。
后面你举的室内楼梯例子,正好和我所叙是一致的。室内楼梯上设置消火栓其实也是为了保护周围的,不是保护楼梯本身的。
关于这个问题,我和同事讨论了,意见不一致,他说那个楼梯定性为室外楼梯就不要设置消火栓,否则要设。但是根据实际情况,我是不主张设置的。
回复
14楼
左边的那个楼梯是室外楼梯!!(建筑工程师给定性了),所以不用设消火栓。
但是各位同行朋友说的,将车库里的消火栓设到外墙不太可行。首先车库外墙有么?只有两个车库的间隔墙240,不够挂消火栓箱。也有带柱子的,但柱子宽度也不够,如果勉强挂上,会挡住汽车进库的空间。
回复
15楼
加上还是好些!
回复
16楼
设在室外也可以呀。
回复
17楼
谢谢各位同仁的帮忙,我的图纸已经通过审查,开始施工了。
我把图纸传到“图纸库”里了,欢迎大家提批评意见。