现有一多层建筑,5层(16.500米),局部6层(高19.400米)。建筑长90米,宽15米。建筑第一、二层为商业网点,层高分别为4.200米和3.600米。上面三层层高2.9米,为商业住宅。网点的宽6米,长10米,在建筑北面。建筑一、二层南面5米,是小棚和车库。现在按《建规》8.6.2条在每个网点设1个消火栓,在住宅的楼梯上设有消火栓。想请教各位同行,小棚部分是否设消火栓?
要设,不必每间设,按照整体满足两股水柱即可!保险!
回复
3楼
根据我的估计,楼主的图建筑专业疏散楼梯设置得有消防隐患,可能整个建筑方案被枪毙。你该快点让建筑确定一下消防是否有问题。
如果单单就这个建筑而言,车库与小棚部分建议在室外按两股水柱到达任意小棚设置室内消火栓。
回复
4楼
我在一层小棚和车库分别设了3个消火栓,再加上两边走廊的消火栓共5个,可以保证小棚、车库部分每一处都有两股水柱到达。
但是甲方强烈反对,认为虽然消火栓设在小棚、车库的门口,但是发生火灾的时候车库可能关着门,造成该消火栓无法使用。所以认为不要消火栓。提示:甲方想要车库卖钱!不会因为消火栓的问题将车库改掉或做变化。
我们的总工-一级注册建筑师,认为1轴与A轴交点处的楼梯为室外楼梯,不要设消火栓!
回复
5楼
如果你是做在车库里的话,他们讲的是有道理的。做店面时也是如此。
单个车库或者单间店面的如果做在室内的话,考虑两股水柱时就不能考虑进去了。
你可以把车库、店面的里边的消火栓移到外边,车库门口柱子在各加宽100宽就能放下,
店面可以放到门口冲外设置,局部需设置的和建筑协调一下,作成砖墙吧。
回复
6楼
如果甲方说不需要省钱,那还怕什么,加上不就完了。
回复
7楼
总建筑师说的两旁楼梯不设消火栓我是赞成的。
但是车库和小棚一定要用消火栓保护到,这部分也是整个建筑的一块,不设消火栓不满足规范要求。甲方考虑的是车库门关着的情况,应该说不无道理,但是他们也该想想车库着火我们也可以打开门救火的,就是打不开我们也能用消火栓降温避免火灾蔓延的。而且我们也有我们的游戏规则。多的仅仅是三个消火栓而已。
回复
8楼
为什么室外楼梯,不要设消火栓?
回复
9楼
要设,不必每间设,按照整体满足两股水柱即可!保险!
回复
10楼
室外楼梯火灾可能性几乎等于0。
回复
11楼
我同意2楼的想法