三个厂房的消防用水量??
dbfdbf
dbfdbf Lv.2
2005年07月13日 14:11:07
只看楼主

请问各位前辈,1#、2#、3#3个厂房连接在一起,消防水量按1个厂房计算还是按3个厂房计算。3个厂房是否可合设1个室内消火栓系统?????

请问各位前辈,1#、2#、3#3个厂房连接在一起,消防水量按1个厂房计算还是按3个厂房计算。3个厂房是否可合设1个室内消火栓系统?????
wxx-n
2005年07月13日 14:35:25
2楼
能否满足建规的防火间距要求?1.若不能满足则三个厂房按一个建筑物设计,
2 若满足防火间距要求是三个独立的厂房,则室内消防系统也可以按一个最不利的厂房进行消防设施设计
回复
lhy.2003
2005年07月13日 16:32:59
3楼
#、2#、3#3个厂房连接在一起(之间没有满总规范要求的防火间距),应看作一个厂房,根据三个厂房总的体积确定消防水量
,可以设一个室内消火栓系统。
回复
hefanrong2015
2005年07月13日 16:55:22
4楼
1#、2#、3#3个厂房怎么连接在一起,中间是通过伸缩缝隔开的话,这当成是一个单体楼,室内消防水量按3个厂房计算,如果每个楼有外墙相隔比较近,每个厂房的室内消防水量按每个厂房进行计算,室外消防水量就按3个厂房中最大的考虑。
回复
dbfdbf
2005年07月13日 17:28:21
5楼
谢谢各位的答复,1#、2#、3#厂房通过双柱间设隔墙连接,不满足防火间距要求。是否应该按3个厂房总的体积及高度确定室内消防用水量???
回复
wk-771020
2005年07月13日 19:36:34
6楼
三个厂房应视为一个单体,按3个厂房总的体积及高度确定室内消防用水量
回复
dbfdbf
2005年07月14日 08:29:31
7楼
谢谢,小弟多谢了!!!
回复
lhy.2003
2006年05月16日 15:34:00
8楼
同意4楼的观点!
回复

相关推荐

APP内打开