各位老师好: L型建筑,新建楼加层,L长边外面为马路,其余周围是新建停车场,停车场楼面设计荷载标准值120KN/mm2;工期紧张,使用倒链速度太慢;吊装的构件最重<1T;吊车按最长伸臂计算.;请问: 1、50T、75T、130T汽车吊可以再停车场楼面上吊装吗?如何计算? 2、素土回填后,如何压实才能保证50T吊车顺利入场吊装?土压实到何种程度?[ 本帖最后由 mao5561111 于 2009-12-14 19:54 编辑

各位老师好:
L型建筑,新建楼加层,L长边外面为马路,其余周围是新建停车场,停车场楼面设计荷载标准值120KN/mm2;工期紧张,使用倒链速度太慢;吊装的构件最重<1T;吊车按最长伸臂计算.;请问:
1、50T、75T、130T汽车吊可以再停车场楼面上吊装吗?如何计算?
2、素土回填后,如何压实才能保证50T吊车顺利入场吊装?土压实到何种程度?

[ 本帖最后由 mao5561111 于 2009-12-14 19:54 编辑 ]
mao5561111
2009年12月14日 19:52:36
2楼
1。吊装高度和水平距离能够满足施工要求,够不到的,我们用人字型焊接钢架组装手动倒链吊装。
2。吊件体积就是普通的H450*200的H钢,长度3-5米不等;安装节点为钢柱、钢梁,其中柱角植入化学螺栓与混凝土柱连接,梁端与混凝土大梁连接(化学螺栓+连接板)
3。最后一项:覆土厚度1-1.2米,下面是地下一层停车场混凝土楼板,设计厚度300mm,标准荷载设计值120KN/mm2.