帮朋友验房时发现了几个电气问题:关于14层民用住宅的漏电保护及应急疏散照明
xfz525
xfz525 Lv.2
2009年12月12日 11:03:54
只看楼主

最近,朋友买的房子要交房了,找我去验房。房子是14层的小高层住宅,一梯两户。验完后,有几个疑问,向大家请教一下。1.看了一下室内的配电箱。发现进线主开关带漏电保护,分开关(例如插座回路)不带漏电。这样做的话倒是省了一些钱。但是,如果漏电发生的话,漏电保护器动作,那岂不把所有回路(比如照明)的电都断了?一般民用住宅都是这么做吗?2.用漏电保护相位检测器(外形类似电源插头,上有指示灯,可以测试插座接线是否正确,并有漏电测试按钮AC220V,30mA)插在各个插座上,去测试插座接线回路接线是否正确。上面指示灯的显示表明所有插座的相线、中性线及接地线都接线正确。只是去按这个检测器上的漏电测试按钮的时候,配电箱内的漏电保护开关并不动作。后来,发现所有的插座都这样。又换了一个漏电保护相位检测器,还是这样。去配电箱内按漏电开关上的测试按钮,漏电开关动作。很是奇怪,什么原因呢?

最近,朋友买的房子要交房了,找我去验房。房子是14层的小高层住宅,一梯两户。验完后,有几个疑问,向大家请教一下。

1.看了一下室内的配电箱。发现进线主开关带漏电保护,分开关(例如插座回路)不带漏电。这样做的话倒是省了一些钱。但是,如果漏电发生的话,漏电保护器动作,那岂不把所有回路(比如照明)的电都断了?一般民用住宅都是这么做吗?

2.用漏电保护相位检测器(外形类似电源插头,上有指示灯,可以测试插座接线是否正确,并有漏电测试按钮AC220V,30mA)插在各个插座上,去测试插座接线回路接线是否正确。上面指示灯的显示表明所有插座的相线、中性线及接地线都接线正确。只是去按这个检测器上的漏电测试按钮的时候,配电箱内的漏电保护开关并不动作。后来,发现所有的插座都这样。又换了一个漏电保护相位检测器,还是这样。去配电箱内按漏电开关上的测试按钮,漏电开关动作。很是奇怪,什么原因呢?

3.没有发现疏散楼梯等公共空间有应急照明灯及疏散照明灯。后来去楼顶发现有太阳能面板。物业说,是采用太阳能来做公共照明的。那么应急照明是双电源供电了,一路取自太阳能,另一路引自发电机/UPS?有点疑惑。还有对于14层的住宅,仅需要应急照明,不需要疏散照明吗?主要是担心开发商黑心,没有做应急照明及疏散照明。

4.一般小区内的变电所,能让业主进去看看吗?若是能进去的话,就可以了解得更多了。

因为一直做的是工业建筑,对民用住宅不太了解。先谢谢了。


[ 本帖最后由 xfz525 于 2009-12-12 11:06 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2014年03月20日 15:38:25
13楼
山水人家qq 发表于 2014-3-20 10:40 1、厨房、卫生间的插座也不需要漏电保护吗朋友要从一楼看起,不然会“断章取义”的,现在家用电器,都需要PE线,“厨房、卫生间的插座”更不用说了!
回复
mmtete88
2014年03月20日 16:51:10
14楼
1,上海市是每个插座回路(壁空调除外) ,外地做总漏电的偏多,一跳全断。
2,14层为2及负荷 要求双电源 他采用太阳能跟发电机 说的好听是满足了双电要求,难听点就是投机取巧。(此建筑 是否参加了什么节能工程)
3,小区变电所属于供电局管,进不去。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月22日 11:10:06
15楼
一般都用一个总的漏电断路器,后面不分设。
回复