各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?
各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。
我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?
22楼
这两栋楼分别处于小区的最南和最北,较高的为44.3米,较低的为38.6米。我想它们可以共用消防水池和消防水箱吧。
回复
23楼
《高规》
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m
我认为不供消防车取水的消防水池完全可以合用
水箱嘛什么情况下都可以合用,只是考虑系统比较大,系统渗漏要严重点,建议把消防水箱容积加大一些。
共用水箱还要注意一个问题就是:
如何让水箱的水进入外网,然后进入其他没设水箱的楼里去满足初期火灾要求。
回复
24楼
不知楼上的说的较大高差是指多大???
我现在做的两栋楼一个47米,另一个39米,算不算有较大高差?
回复
25楼
关键是距离比较远,共用消防水箱这个问题为了保险期间还是各自设置一个。
同时如果你的消防水池储存了室外消防水量的话,那么就不能公用了。
已经超过了消防水池的保护半径!
回复
26楼
可以共用,但要核算压力是否沟
回复
27楼
水箱分开~~~水池共用~~~
回复
28楼
感觉距离太远好象不是很经济的样子,安全也是个问题.甲方不强烈要求的话还是安全些好