关于消防水池和消防水箱共用的问题
xlj6034
xlj6034 Lv.2
2005年07月11日 18:42:22
只看楼主

各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?

各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。
我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?
免费打赏
xlj6034
2005年07月11日 18:42:51
2楼
请各位不吝赐教!!!!
回复
malong_555
2005年07月11日 18:56:04
3楼
为什么不能呢,就是水泵的扬程需要选择大一些.
共用消防水池是规范上鼓励的,节约用地和投资!
回复
wpeipei
2005年07月11日 20:18:08
4楼
600米??!

首先我认为太远了,如果室外消防水也储存在消防水池里,建议还是分开做。


即使消防局允许你这样合用,你自己还是先做一下技术经济比较吧。

对了,还有整个小区的发展方向应该综合进来考虑,比如小区2期,3期是否可能建在这“600米”上。
回复
jingjiniao
2005年07月11日 22:12:10
5楼
消防水池可共用,消防水箱不可共用,但是间距太远共用不经济
回复
xlj6034
2005年07月12日 12:57:41
6楼
两栋楼共设一个消防水池,两个消防水箱不知合不合适
回复
sg19800225
2005年07月12日 16:54:02
7楼

当然可以了
回复
zsm_doudou
2005年07月12日 17:00:26
8楼
两栋楼应各自有自己的水箱,水池可考虑共用。
回复
xiefy_1981
2005年07月13日 08:03:55
9楼
两栋楼合用一个消防水池,那消防水池的储水量是两栋楼之和还是取两者中较大的呢?
回复
xlj6034
2005年07月13日 09:07:02
10楼
应该取较大的吧!
回复
果汁
2005年07月13日 09:11:14
11楼
以下是引用

恩 是啊! 而且两栋都是高层,相距又那么远,共用一个水箱你心里有底么??
自己做的工程要自己负责任的,不要一味的比着规范的低限给甲方省钱。再说,省的钱又不分我们一些!
回复