办公楼照明采用1.5的线,违反强制性条文?
lj86627
lj86627 Lv.3
2009年12月10日 14:23:20
来自于照明工程
只看楼主

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?
免费打赏
daiqianwg
2010年04月25日 11:22:06
52楼
学习
回复
jinchen9408
2010年05月03日 20:57:52
53楼
《低压配电设计规范》GB 50054-95

第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm2:

无机械性的保护时为4mm2。
目前国家已取消了0类灯具,故一般情况下灯具要用I类灯具。按照《建筑照明设计标准》第7.2.12条,对I类灯具需接入PE线。
所以用1.5的线(应该包括PE线)显然是不对的。
同意此观点!!!!!
回复
hyibo1981
2010年05月04日 13:01:16
54楼
反正我设计的时候是不会考虑用1.5方线的
回复
aijifalaowang
2010年05月10日 15:04:13
55楼
如果我用的话,还是要2.5的线作为小型办公室照明线。
回复
zhao.hf
2010年05月11日 13:11:00
56楼
路过,学习一下了。
回复
dianqi1972
2010年05月13日 00:46:00
57楼
还有个关键因素,统一2.5的可以减少设计工作量,也不容易出错
回复
yanyan88300
2010年05月13日 14:35:52
58楼
节约的事情留着施工单位去干吧,设计上还是选2.5的导线,随大流,减少很多不必要的麻烦
回复
leiniao
2010年05月13日 15:55:07
59楼
按使用经验,1.5的太容易断了,节约这个得不偿失
回复
luoyesuijin
2010年06月19日 13:22:06
60楼
学习拉。。。!~~~~~~
回复
dqdyj
2010年06月19日 14:52:02
61楼
考虑到电线的质量问题,在设计工作中,还是用2.5mm2的为好!