《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?
免费打赏
zhou-xi
2010年03月19日 22:57:19
42楼
《低压配电设计规范》GB 50054-95

第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm2:

无机械性的保护时为4mm2。
目前国家已取消了0类灯具,故一般情况下灯具要用I类灯具。按照《建筑照明设计标准》第7.2.12条,对I类灯具需接入PE线。
所以用1.5的线(应该包括PE线)显然是不对的。
同意此观点!!!!!
回复
lsyc93
2010年03月21日 18:12:17
43楼
设计图纸都是2.5,但实操中个人认为保险或断路器选择适当,且满足负荷要求,1.5也无妨.试想有些灯具2.5BVV的线根本接不进去
回复
cng425
2010年04月16日 00:48:54
44楼
回复
myimeng
2010年04月17日 18:16:10
45楼
:victory: :victory: :victory:
回复
haoxy0808
2010年04月17日 19:33:20
46楼
:victory:
回复
dzkdzk
2010年04月17日 20:14:14
47楼
不能小于2.5
回复
baiye0o0
2010年04月19日 15:02:46
48楼
其实 最好还是用2.5的
现在 1.5的线 在施工中 是很少见了~
虽然 容量 允许~ 但是~
1 : 保险起见
2 : 普遍应用
3 : 规范限制
都还是选用2.5的比较好~
现在国家的规范~还是有漏洞的~
人说人有理 佛说佛有理 这种现象是很常见的~ 没个都能拿出自己的理由 甚至是规定
但由于 我们 是“弱势” 就不要和审图的辩解了~ 按他说的吧~
回复
0香饽饽0
2010年04月19日 17:44:49
49楼

这本规范应该适用于楼主所说的,办公楼照明配电设计。故本人认为1.5的线可以满足要求,用2.5的明显浪费。并且现在好多建筑内的照明分支线都用1.5的。
回复
yingtaozhiyuan
2010年04月20日 10:59:12
50楼
同意 超级同意 路过 偶然路过 学习 共同学习
回复
wang4122
2010年04月25日 11:03:40
51楼
一般按照2.5的导线没有问题,这样在某些方面也满足机械强度的要求。电压损失也小一些
回复