电容柜DZ47炸裂
linfancom
linfancom Lv.2
2009年12月10日 10:05:00
只看楼主

各位高手: 我公司生产的电容柜,300KVAR,10组30KVAR电容,配DZ47三极,下面用复合开关,在使用1月后DZ47炸裂,我们更换后,刚送电,另一各DZ47也炸裂了,此时低压出线开关都没有合闸,也就是没有负载。请教各位,为什么会炸裂?

各位高手:
我公司生产的电容柜,300KVAR,10组30KVAR电容,配DZ47三极,下面用复合开关,在使用1月后DZ47炸裂,我们更换后,刚送电,另一各DZ47也炸裂了,此时低压出线开关都没有合闸,也就是没有负载。请教各位,为什么会炸裂?
免费打赏
seaqhb
2009年12月10日 10:28:41
2楼
炸裂 会不会是开关质量问题啊。。。补偿器设置对不对?
回复
linfancom
2009年12月10日 12:28:07
3楼
DZ47开关是正品,正泰的,补偿也没有问题,应为都使用了一个多月。
现在很多电容柜把熔断器用DZ47代替,这样行不行?
回复
xaqhxmb
2009年12月10日 13:39:00
4楼
300KVAR电容补偿柜每组采用DZ47微断保护,显然是分段能力不够。