水泵出口阀门安装顺序的事事非非
z89619473
z89619473 Lv.6
2009年12月09日 22:01:26
只看楼主

论文简介: 竹格填料--竹格填料我公司生产的主要产品有:水泥网格板、改性PVC塑料填料、玻璃钢填料、竹填料、玻璃钢及PVC除水器、ABS塑料喷嘴、配水管道。玻璃钢托架、玻璃钢冷却塔、玻璃钢管道、玻璃钢风筒风机,并承揽冷却塔大修工程,各种管道防腐及管道保温工程. 附件名:201012241293173193998.zip 文件大小:26K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

竹格填料--竹格填料我公司生产的主要产品有:水泥网格板、改性PVC塑料填料、玻璃钢填料、竹填料、玻璃钢及PVC除水器、ABS塑料喷嘴、配水管道。玻璃钢托架、玻璃钢冷却塔、玻璃钢管道、玻璃钢风筒风机,并承揽冷却塔大修工程,各种管道防腐及管道保温工程.



附件名:201012241293173193998.zip

文件大小:26K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
waterzy
2009年12月09日 22:25:20
2楼
说说我的理解吧,不一定对哦,呵呵
第一种,止回阀放在闸阀前,这样的话,在停泵后,如果关闭闸阀,外网的水直接作用在闸阀上,可以检修止回阀,但坏处是不能够检修闸阀
第二种,更第一种的坏处相反,不能检修止回阀
第三种,同样,也是不能检修闸阀
一般压力表,我的习惯是设置在软接的后面,因为我们计算时,得到了泵出口的压力,之后的各种损失是可计算出来的
我一般的习惯如下:
泵出口--软接--压力表--止回阀-闸阀1--闸阀2
闸阀1是经常进行开闭的切断阀,闸阀2是为了检修闸阀1而设置的检修阀
回复
z89619473
2009年12月10日 10:00:48
3楼
谢谢 waterzy 的支持!!这个只是自己的理解,有没有规范性的东西参考?
有的话能不能告知小弟!!
回复
w-jwei
2009年12月13日 11:57:16
4楼
顶你,也想知道,有没有高人给回答下吧!!!!!
回复
z89619473
2009年12月13日 19:24:10
5楼
.....都好几天了,咋就没有人给个帮助啊!!!
回复
waterzy
2009年12月13日 20:12:31
6楼
这个东西,就是做到安全,满足使用要求就可以了呗
啥都想到了就行,能说出道理就行,我原来院里的总工,是可以跟他争论的,只要做的没错,就可以坚持,当然了,如果有更好的方案,那就选更好的
回复
tianya88888888
2009年12月14日 15:13:34
7楼
图集有,不过压力表这东西设置位置好像没什么硬性规定吧
回复
飞鱼
2009年12月14日 16:16:54
8楼
闸阀检修的概率应该是比较小的,而且在常见的建筑水泵供水系统中出口闸阀都是常开的,只有在检修时才关闭,因此个人认为一般不需要考虑出口闸阀检修的问题。

止回阀则是经常运转的,尤其是两台泵互为备用轮换使用时。因此损坏概率较高,所以第二种方法不可取。

另外,楼主的问题不是很完善哦,因为水泵出口还有一个重要的管件,就是异径管(大小头),这个管件装在哪里好象也有点混乱,有时看见装在软接头前,也有看见在软接头后。
回复
shuochan
2009年12月14日 16:55:06
9楼
:D 老问题啦!论坛上已经争论过一回了!
回复
dingguantop1
2009年12月14日 18:11:09
10楼
我们给排水书上是第二种,图集上没有规定,不过先是压力表后事止回阀,无论哪种方便检修才是王道。
回复
z89619473
2009年12月14日 20:05:51
11楼


谢谢,收下了!!同意你的说法!!
回复

相关推荐

APP内打开