吊顶高度大于800mm上下均设喷头,管径怎么定啊?
zhangyungoodboy
2009年12月08日 10:38:22
只看楼主

吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!

吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
免费打赏
chinalnkydlzc
2010年01月09日 15:13:56
12楼
2005版本中有说明!不是强条了!无可燃物,网格棚的、无棚的也要上喷啊,对于网格栅的不可以做在棚下!设计上我也想不通,按两排,还是按一排!同一地点,上下同时火的情况不多啊!不过我还是认为同时考虑好,32的带两喷头!
回复
zhangyungoodboy
2010年01月18日 13:13:48
13楼
谢谢各位了啊
回复
xyzpilot
2010年01月18日 22:12:18
14楼
风管下面的和上面的喷头都应该计入总数吧,对吗?
回复
xyzpilot
2010年01月21日 21:19:50
15楼
回复
thddf
2010年01月23日 11:15:26
16楼
学习啦啊
回复
yiwei1109
2012年07月06日 14:24:22
17楼
没有条文可循,所以还是有两种说法,不知道该取何种?~~~
回复
yiwei1109
2012年07月06日 14:45:05
18楼
按照GB50084-2001 6.2.3.2,只需按一侧喷头算支管管径,不知大家有什么指教~~
回复
yinhuixiayan2004
2012年07月13日 15:20:10
19楼
有可燃物,你规范再看一次,
考虑一面就可以
回复
alan881004
2012年07月16日 19:09:31
20楼
按一侧计算。闷顶内做的上喷,实际上可以理解为,下喷为做的上喷的补充,流量按一个喷头的强度计算,说直接点,你做上喷,然后再上喷支管上加个弯头接个下喷而已,两喷头事实上同时工作时达不到满负荷强度的。只是个补充而已。。这跟理解大于1.2米的风管加下喷一个道理。。
回复
alan881004
2012年07月16日 19:13:23
21楼
规范上说的是大800闷顶内有可然物就要做上喷。。结果上次福州王府井工程,消防队可不管你那么多,没有也要做,说让你做就得做。。所以还是要看地方消防局的意见