吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
2楼
只考虑一面即可~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005版)
第 7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
条文解释
第7.1.8 由强制性条文改为非强制性条文。当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。
大于800mm的吊顶内有什么可燃材料吗? 防结露保温采用阻燃型,可以考虑不做上喷头吧!
不过真的要做我觉得只考虑一边的确定管径即可!!
回复
4楼
考虑一侧即可,我看现场也是如此,可以类比通风管下增设喷头的原理
回复
5楼
可以考虑用通透性吊顶,吊顶上就不用设喷头了
回复
6楼
按一侧定管径,也可以考虑吊顶内材料改改,没有可燃物之类就不用设吊顶上喷淋
回复
7楼
下上喷头就算一个点!因为上下喷头不会再时动作
回复
8楼
:victory:
回复
9楼
可按一只考虑!!!
回复
10楼
肯定是只需要算一侧的喷头。我是按下喷喷头一侧确定管径。毕竟吊顶上的喷头只是意外中的意外才会用得到。比如规范7.1.8条文说明里举的例子。
回复
11楼
学习下,进来。。
回复