吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
22楼
yiwei1109 发表于 2012-7-6 14:45 按照GB50084-2001 6.2.3.2,只需按一侧喷头算支管管径,不知大家有什么指教~~我找了一下 没有发现6.2.3.2这条 你是不是打错了?
回复
23楼
z89619473 发表于 2009-12-8 21:11 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005版) 第 7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可 …阻燃的不行,必须为不燃,我就是不知道如果玻璃棉的改成橡塑+玻璃丝布+防火漆是否需要加吊顶内喷头。
回复
24楼
按一侧考虑就可以,吊顶下喷头计算!
回复
25楼
只考虑一边的确定管径
回复
26楼
好资料,学习了
回复
27楼
谢谢各位大师指点,明白了
回复