喷淋设计流量168L/S,该选用多大的湿式报警阀?
xxhsy
xxhsy Lv.4
2009年12月07日 21:58:10
只看楼主

喷淋设计流量168L/S,该选用多大的湿式报警阀?[ 本帖最后由 xxhsy 于 2009-12-7 22:02 编辑 ]

喷淋设计流量168L/S,该选用多大的湿式报警阀?

[ 本帖最后由 xxhsy 于 2009-12-7 22:02 编辑 ]
免费打赏
hl_7403
2010年01月11日 11:54:36
12楼
xuexi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
pegion
2010年01月11日 13:54:40
13楼
什么样的系统啊?怎么会出来这么大的流量?
回复
laotian802
2010年01月13日 15:43:07
14楼
什么样的系统啊?怎么会出来这么大的流量?:L
回复
zhouboyuli1984
2010年01月13日 22:00:51
15楼
弱智的问一下,这喷淋的流量大家一般都怎么算啊?
我还没有算过
回复
xxhsy
2010年01月14日 21:29:09
16楼
哦,情况是这样的.
最近刚做一个的仓库项目,净高13.5米,根据FM要求采用K=360的ESFR喷头14个同时动作(要求比规范高点).流量158L/S,前面笔误.
不知道湿式报警阀最大有多少?DN300还是DN250?

[ 本帖最后由 xxhsy 于 2010-1-14 21:33 编辑 ]
回复
zhenxin02151037
2010年01月15日 09:28:54
17楼
大哥,你要说是雨淋系统啊,不然大家都误会
我也想知道答案,静待高手
回复
gyj2003
2010年02月10日 17:04:04
18楼
百度一下吧,有雨淋报警阀的
回复
sunautumn_chen
2010年02月11日 22:25:16
19楼
看样子得几个阀并联着用了,这喷水强度太大了。以前做室外变压器水喷雾时流量81L/s,用DN200的雨淋阀,这也是标准图中最大的了。去咨询厂家吧,有没有DN300的。
回复
天使右右
2010年06月30日 14:06:57
20楼
:L 的确很让人惊讶。学习了。
回复