换热机组二次侧供回水温差过大,请大家看下是什么原因?
gsl001
gsl001 Lv.7
2009年12月06日 17:08:24
来自于采暖供热
只看楼主

设计、现状及现象:1、建筑采用外墙内保温,净墙体厚度为200mm,双层玻璃铝合金窗。两栋楼总建筑面积约23000m2。2、采暖:两栋楼共用一套板换机组,将锅炉房供来的水换热后供地板采暖使用。地板采用未分区,主立管为异程式,一供一回两根立管,各层及各户均为球阀控制,未设平衡阀或流量限制阀。户内分集水器也是球阀控制,无调节功能。设计供回水温差为50/40℃。两栋楼设计总负荷1000KW,水泵流量100T/h。

设计、现状及现象:
1、建筑采用外墙内保温,净墙体厚度为200mm,双层玻璃铝合金窗。3、采暖系统于11月13日开始供暖,但中间发现系统需要维修,正常供暖在11月15日。
4、系统刚开始运行时,在二次侧过滤器中发现大量铁锈、泥、焊渣、石块、麻丝、生料带等物。经过近十次清理,才基本干净。刚开始清理时,一天清理了三四次之多。最严重时,水流已被完全堵死。
5、当供暖刚开始时,室外温度在-2℃时,二次侧供回水温差在20℃。水泵电流偏大,电压偏低,按当时的电流和电压和泵的曲线,计算的流量约在113T/h。
6、过了一周左右,室外温度在6℃左右时,二次侧供回水温差在17℃。水泵计算流量仍在113T/h。此后二次侧供回水温差基本上保持在16~17℃之间,相应的室外温度在6~9℃。板换进出口压降维持在10m水柱或多一点。通过板换选型软件计算,此时泵流量也在110T/h左右,与泵曲线计算流量相符。
7、用温度计测量,一楼地面温度(用保温板盖住放在地面上的温度计)27℃,顶层(最不利点)室内温度19℃,其它房间基本上在21℃~22℃之间。
8、抽查了几个房间,没有发现分集水器的气未排掉,回水立管也无气体聚集。但供水立管无法排气。
9、经实测,一层、二层及五层的分集水器供回水温度与换热站的供回水温度基本相同。最高层十八层手感稍凉一些,但十七层手感与其它低层基本相同。
10、11月28日,当关掉一栋楼的供暖时,室外温度在6℃时,经过一小时左右二次侧供回水温差由17℃降到10℃。此时水泵的电流为18A左右。电压为350V。相应泵流量约为75T/h。
11、水泵进出口压力表压差20m左右。加上阀门及过滤器等,估计在24m左右。
12、从记录来看,高层的一次侧供回水温差也很大,基本上达到25℃左右,但在板换的选择计算中,一次侧温度是按90/70℃计算的。

有可能的原因:
1、二次侧设计热负荷偏小;
2、水泵流量设计偏小;
3、新建筑负荷偏大;
4、楼内未住人,也未装修,导致负荷偏大;
5、楼体保温做得不到位;
6、室内温度过高引起负荷增大;
7、系统不平衡导致供热不均衡;
8、系统存在排气不畅,导致水流不均恒(通过检查排气装置已排除)。

运行记录见附件。
补充一下,这个建筑是西安地区的。本人QQ:343793916

[ 本帖最后由 gsl001 于 2009-12-7 17:06 编辑 ]
4dd4a4adb3de91540fd5.rar
5.0 KB
立即下载
免费打赏
iamsmh
2009年12月22日 09:28:38
22楼
我分析,温差大就是因为流量小,要减小温差只能提高流量。

如果是某个用户的流量已经很大了,温差还是不能减小,那就是该用户的实际热负荷大于计算,设置的散热设备不足,那只能从减小该用户的热负荷入手。

以上问题都不能从增加换热器入手,只有在换热器入口温度是设计温度,而出口温度达不到设计温度时,才说明换热面积不足,而此时一次网的供热能力也应相应提高。
回复
gsl001
2009年12月23日 15:29:06
23楼
解决方案是一方面增加板换片数,一方面提供水泵流量。还没有实施,所以,敬请大家耐心等待。

增加板换后,阻力减小,一次侧和二次侧的流量都会有所增加。
回复
jianhuan04118
2009年12月26日 15:37:12
24楼
室内温度肯定高于18℃,地暖盘管的散热指标怎么也得70-80W吧,这还是按300mm盘。
要是北边的 或者山墙的盘管更密。散热量岂不是更大。
回复
tracifer
2009年12月28日 21:25:08
25楼
个人建议:将一网阀门开度减小,降低一网流量试试
回复
gsl001
2010年01月01日 10:50:10
26楼
目前将板换的片数增加一倍,结果回水温度升了4度,即二次侧供回水温差减小了4度。由于控制柜还没有改,所以,目前还是一台泵运行,但我将泵出口阀门关小了,以免烧电机。元旦之后会修改控制柜。
回复
gsl001
2010年01月07日 08:29:13
27楼
控制柜已经修改了,等待锅炉正常运行后的进一步消息。从温度的变化速度来看,流量确实是增加了一些。
回复
lonely_kid
2010年01月09日 16:59:49
28楼
我觉得应该复核一下二次水的设计流量,是不是存在二次水设计流量偏小的问题呢。
回复
gsl001
2010年01月11日 16:19:23
29楼
楼上说的也没错,但二次侧水流量偏小是因为负荷偏小引起的。在温差不变时,负荷增大,流量肯定是要增大的。在锅炉还没有正常运行的情况下,供水温差已经由原来的17度减小至10度。

板换按原设计负荷:二次侧温差达17度
板换片数增加一倍:二次侧温差减小至12度
板换片数增加一倍,一用一备的循环泵改为同时运行:温差目前减小至10度
回复
gsl001
2010年01月11日 16:21:10
30楼
板换片数增加后二次侧温差减小的原因是:
1、板换增加后,板换内流速降低,阻力减小,因此流量有所增大;
2、换热速度提高,二次侧供水温度可以达到设计的供水温度。
回复
ljgas
2010年01月12日 13:31:24
31楼
通过实践证明大家分析的都是正确的