换热机组二次侧供回水温差过大,请大家看下是什么原因?
gsl001
gsl001 Lv.7
2009年12月06日 17:08:24
来自于采暖供热
只看楼主

设计、现状及现象:1、建筑采用外墙内保温,净墙体厚度为200mm,双层玻璃铝合金窗。两栋楼总建筑面积约23000m2。2、采暖:两栋楼共用一套板换机组,将锅炉房供来的水换热后供地板采暖使用。地板采用未分区,主立管为异程式,一供一回两根立管,各层及各户均为球阀控制,未设平衡阀或流量限制阀。户内分集水器也是球阀控制,无调节功能。设计供回水温差为50/40℃。两栋楼设计总负荷1000KW,水泵流量100T/h。

设计、现状及现象:
1、建筑采用外墙内保温,净墙体厚度为200mm,双层玻璃铝合金窗。3、采暖系统于11月13日开始供暖,但中间发现系统需要维修,正常供暖在11月15日。
4、系统刚开始运行时,在二次侧过滤器中发现大量铁锈、泥、焊渣、石块、麻丝、生料带等物。经过近十次清理,才基本干净。刚开始清理时,一天清理了三四次之多。最严重时,水流已被完全堵死。
5、当供暖刚开始时,室外温度在-2℃时,二次侧供回水温差在20℃。水泵电流偏大,电压偏低,按当时的电流和电压和泵的曲线,计算的流量约在113T/h。
6、过了一周左右,室外温度在6℃左右时,二次侧供回水温差在17℃。水泵计算流量仍在113T/h。此后二次侧供回水温差基本上保持在16~17℃之间,相应的室外温度在6~9℃。板换进出口压降维持在10m水柱或多一点。通过板换选型软件计算,此时泵流量也在110T/h左右,与泵曲线计算流量相符。
7、用温度计测量,一楼地面温度(用保温板盖住放在地面上的温度计)27℃,顶层(最不利点)室内温度19℃,其它房间基本上在21℃~22℃之间。
8、抽查了几个房间,没有发现分集水器的气未排掉,回水立管也无气体聚集。但供水立管无法排气。
9、经实测,一层、二层及五层的分集水器供回水温度与换热站的供回水温度基本相同。最高层十八层手感稍凉一些,但十七层手感与其它低层基本相同。
10、11月28日,当关掉一栋楼的供暖时,室外温度在6℃时,经过一小时左右二次侧供回水温差由17℃降到10℃。此时水泵的电流为18A左右。电压为350V。相应泵流量约为75T/h。
11、水泵进出口压力表压差20m左右。加上阀门及过滤器等,估计在24m左右。
12、从记录来看,高层的一次侧供回水温差也很大,基本上达到25℃左右,但在板换的选择计算中,一次侧温度是按90/70℃计算的。

有可能的原因:
1、二次侧设计热负荷偏小;
2、水泵流量设计偏小;
3、新建筑负荷偏大;
4、楼内未住人,也未装修,导致负荷偏大;
5、楼体保温做得不到位;
6、室内温度过高引起负荷增大;
7、系统不平衡导致供热不均衡;
8、系统存在排气不畅,导致水流不均恒(通过检查排气装置已排除)。

运行记录见附件。
补充一下,这个建筑是西安地区的。本人QQ:343793916

[ 本帖最后由 gsl001 于 2009-12-7 17:06 编辑 ]
4dd4a4adb3de91540fd5.rar
5.0 KB
立即下载
免费打赏
gsl001
2009年12月09日 15:26:06
12楼
楼上说这个倒是事实。这个有可能是因为这种保温方式引起的。
回复
dianhuang
2009年12月09日 16:03:29
13楼
运行一年后 看效果 排除以下三条 3、新建筑负荷偏大;
4、楼内未住人,也未装修,导致负荷偏大;
5、楼体保温做得不到位;
那就是设计热负荷偏小
回复
lwjlwj
2009年12月09日 16:12:17
14楼
设计平均热负荷较低,43.5W/M2,换热系统满足不了造成的,通过反算,在板换机组上加换热板,就能解决.
回复
wwwrny
2009年12月10日 11:22:41
15楼
11、水泵进出口压力表压差20m左右。加上阀门及过滤器等,估计在24m左右。
你的水泵放在什么位置呢?泵的流量也够,泵的扬程是多少呢?
回复
gsl001
2009年12月10日 17:29:18
16楼
水泵的扬程是27m。安装在板换二次侧回水管上。即回水先进入过滤器,然后通过水泵,再进入板换。
回复
tylerfan2004
2009年12月12日 11:27:15
17楼
好帖,跟帖持续关注。
当供暖刚开始时,室外温度在-2℃时,二次侧供回水温差在20℃,流量约在113T/h。
过了一周左右,室外温度在6℃左右时,二次侧供回水温差在17℃。水泵计算流量仍在113T/h。
通过这两项数据验算外墙传热系数。
可排除:5、楼体保温做得不到位;
回复
gsl001
2009年12月12日 12:13:31
18楼
目前我们认为是热负荷及二次侧流量都偏小。打算采取两项措施:
1、增加板换片数。
2、两台水泵同时运行。

等处理完了,有消息我再告诉大家结果。
回复
kxc027
2009年12月17日 02:03:09
19楼
地暖盘管设计过密
回复
cheneij
2009年12月21日 10:39:46
20楼
学习学习
回复
dongqsh
2009年12月21日 22:03:35
21楼
简直是百家讲堂啊。
严重期待lz的实践结果。。。。
lz要有始有终哦。。 。。。
回复

相关推荐

APP内打开