21层楼管道井消防主管丝接!管道中间是否须加法兰
likai789
likai789 Lv.2
2009年12月05日 20:45:09
只看楼主

21层楼管道井消防主管丝接!管道中间是否须加法兰

21层楼管道井消防主管丝接!管道中间是否须加法兰
免费打赏
lugangsijia_9
2009年12月05日 21:31:01
2楼
加吧,有要求的.
最少从维修方面应该对自己及建设单位负责.
回复
w-jwei
2009年12月06日 20:19:48
3楼

呵呵,能说下那本规范或手册上有要求吗?
回复
waterzy
2009年12月06日 20:58:07
4楼
哪有什么规定我还不知道,但消防管道丝接,还是值得商榷
回复
w-jwei
2009年12月07日 08:41:45
5楼
是啊,一般都是DN大于100是用卡箍连接的!!
回复
likai789
2009年12月07日 19:27:12
6楼
我说的就是!DN100的管!要是加的话的在多少米上加!
回复
waterzy
2009年12月07日 20:21:51
7楼
直接卡箍连接吧,要不就焊接
我不知道哪有规定法兰连接和丝接的距离要求,就按自己的实际长度吧,钢管一般都是12m一根
回复
zp217
2009年12月09日 20:45:13
8楼
规范规定小于100的丝接,大于的卡箍连接,而且一般钢管都是6米一跟根
回复
hjxhero33
2009年12月10日 14:14:15
9楼
大于或等于DN100的卡箍连接,其余丝接。一般来说室内消防管道要求使用镀锌钢管 为保证镀锌层的完整 不会使用法兰连接 这样会破坏镀锌层 加速锈蚀速度 缩短使用寿命
回复
oppoapp
2009年12月10日 16:58:23
10楼
喷规:8. 0. 4 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m 的场所内,立管上应有法兰。后面的条文解释是:8.0.4 为了便于检修,本条提出了要求管道分段采用法兰连接的规定,并对水平、垂直管道中法兰间的管段长度,提出了要求。
个人认为:大于等于100的消防管道直接沟槽连接就可以了,无需法兰,设置法兰的目的也是检修而已!
回复
xxx0088
2009年12月10日 21:59:55
11楼
上述问题应该是根据实际需要考虑,一般情况若要加设法兰的话是要求的24米
回复