现在仅做单体设计很少了,通常是小区。那么小区室外管网的设计到底做到什么 深度呢?《编制深度规定》中第4.6.18条"建筑给水排水图纸"中未提及室外部分(建筑电气中明确了的),那我应该按第4.6.4条"给水派水总评面"执行,还是按第4.2.7条“管道综合图”执行?还是室外的每一点,都必须明确管井标高等.各位TX能否告之你门如何处理的?谢谢!!!!!
现在仅做单体设计很少了,通常是小区。那么小区室外管网的设计到底做到什么 深度呢?《编制深度规定》中第4.6.18条"建筑给水排水图纸"中未提及室外部分(建筑电气中明确了的),那我应该按第4.6.4条"给水派水总评面"执行,还是按第4.2.7条“管道综合图”执行?还是室外的每一点,都必须明确管井标高等.各位TX能否告之你门如何处理的?
谢谢!!!!!
2楼
一说起总图就是气,本来这应该是单独收费,属总图的,可是本来比例就低,却要送总图。所以我都做得简单。
回复
3楼
施工图中小区室外管网的设计深度,应该特别详细,管道的标高、位置。检查井、污水井、雨水井、化粪池的位置、底
的标高应标的清楚
回复
4楼
对啊,就象卖电脑后送个鼠标垫。
而且做总图不比单体轻松。
楼主应该按照三楼所说的那样,不过,直线管段的话,可以标注两端检查井。
回复
5楼
谢谢各位!!!
我自认为我做的比较细了。可甲方还不满意。我起死了。我基本上按“3楼”说的作的,就是有些地方连续是保坎,我就省了中间的跌水井,只定了最上一个,最下一个。他说我深度不深。
回复
6楼
大家团结起来,做总图时叫设计院的院长、所长单独算设计费或产值。
回复
7楼
做总图,拿钱来!要不就别干。
回复
8楼
总图做详细了,就跟绣花似的,没钱绣着多郁闷啊!
回复
9楼
同感 按照收费标准应该乘一个系数的啊
回复
10楼
太对咧。现在小区一个个特花哨,全是曲线,哪有直线段啊?总体做起来真是非常痛苦!
回复
11楼
我同意3楼的意见。
不过我觉得管道的坡度也是比较重要。就其设计深度而言,要能使施工的明白你设计的管线是如何敷设的,是如何同你设计的一样敷设的。有如下几点:
1、管道的起始标高、管径、管道坡度;
2、管线的走向;
3、管道与路之间的距离;
4、检查井的大小,管道与检查井连接点的方向、埋深、管道管径;
5、两个检查井之间的管线长度;
6、当各管道接近时,管道与管道之间的距离、高度差要有标注;
7、管道相遇时,管道的走向要有大样图。
等等吧,总之很麻烦。
回复