这几个问题能搞明白,你应该是绝对高手了
xiongdihvac
2009年12月04日 21:00:27
来自于制冷技术
只看楼主

这几个问题能答上来,你应该是高手了问题:①制热工况,如果系统缺氟,蒸发器排风温度和冷凝器出风温度都降低么?如果都降低:②冷凝器:氟少了,冷凝放热少,所以降低,是这个原理么?③蒸发器:氟少了,蒸发吸热少,蒸发器温度怎么也降低呢?原理是什么?④制冷工况,如果缺氟,情况是不是跟制热工况一样?盼望高手回答,或者大家一起来讨论一下

这几个问题能答上来,你应该是高手了
问题:①制热工况,如果系统缺氟,蒸发器排风温度和冷凝器出风温度都降低么?
如果都降低:②冷凝器:氟少了,冷凝放热少,所以降低,是这个原理么?
③蒸发器:氟少了,蒸发吸热少,蒸发器温度怎么也降低呢?原理是什么?
④制冷工况,如果缺氟,情况是不是跟制热工况一样?
盼望高手回答,或者大家一起来讨论一下
免费打赏
xiongdihvac
2009年12月07日 09:03:09
12楼
恩 有道理
很多地方看到 蒸发器结霜原因之一是系统缺氟 这又是怎么一回事呢?
系统缺氟还能导致哪些地方结霜呢?
回复
zdbbaby
2009年12月07日 18:07:41
13楼



错,蒸发器进口结霜才是缺氟,整个结霜是多,不要乱混淆
回复
wybbyw
2009年12月08日 08:43:51
14楼
一般系统缺F会导致蒸发器入口结霜厉害,原因是缺F了导致蒸发温度的降低出现蒸发器的单位换热量达导致蒸发器的入口段结霜.
回复
xiongdihvac
2009年12月08日 10:59:11
15楼
0明白了 感谢高手 :call: :call:
回复
xiongdihvac
2009年12月08日 11:10:58
16楼
14楼的,再请教两个问题:
①制冷剂少了单位换热量就大了?这是什么原理呢?
②单位换热量大导致蒸发器入口结霜 这个怎么理解呢?

[ 本帖最后由 xiongdihvac 于 2009-12-8 11:17 编辑 ]
回复
nioniogaga
2009年12月08日 16:04:41
17楼
期待14楼的回答,谢谢
:) :)
回复
wybbyw
2009年12月08日 17:50:49
18楼
我说的单位换热量大了是指蒸发器入口的单位面积的换热量大了,因为F少了导致蒸发温度降低造成传热温差大了所以单位换热量就大了啊,换热量大了就会造成蒸发器入口的温度低于正常值那么就结霜严重了.

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2009-12-8 21:29 编辑 ]
回复
lwsh1101212
2009年12月08日 18:02:19
19楼
二楼说得基本正确,我们一般遇到的机组缺氟是指少量漏氟或充填不足造成的,如果缺氟特别多,机组就没法正常运行了。
回复
zdbbaby
2009年12月10日 12:50:43
20楼



什么跟什么,不要在这里误导人家好不好?这种贴子,管理员也不管一管?
"我说的单位换热量大了是指蒸发器入口的单位面积的换热量大了"这是什么概念阿?完全是胡扯!
再说一次,氟小了,进出风温差是变小的(当然前提条件是你的风量没变,且是符合设计要求的).为什么进口结霜,是因为氟少了,蒸发温度过低,而蒸发器的入口处温度是最低的,所以就结霜了.后面不结霜,是因为液体早已完成气化,并形成过热气体了,所以你在蒸发器的中后段是看不到结霜的
回复
ldczl1971
2009年12月10日 19:10:58
21楼
基本道理,请把思路搞准,入门技术多看看书籍,
回复

相关推荐

APP内打开