这几个问题能搞明白,你应该是绝对高手了
xiongdihvac
2009年12月04日 21:00:27
来自于制冷技术
只看楼主

这几个问题能答上来,你应该是高手了问题:①制热工况,如果系统缺氟,蒸发器排风温度和冷凝器出风温度都降低么?如果都降低:②冷凝器:氟少了,冷凝放热少,所以降低,是这个原理么?③蒸发器:氟少了,蒸发吸热少,蒸发器温度怎么也降低呢?原理是什么?④制冷工况,如果缺氟,情况是不是跟制热工况一样?盼望高手回答,或者大家一起来讨论一下

这几个问题能答上来,你应该是高手了
问题:①制热工况,如果系统缺氟,蒸发器排风温度和冷凝器出风温度都降低么?
如果都降低:②冷凝器:氟少了,冷凝放热少,所以降低,是这个原理么?
③蒸发器:氟少了,蒸发吸热少,蒸发器温度怎么也降低呢?原理是什么?
④制冷工况,如果缺氟,情况是不是跟制热工况一样?
盼望高手回答,或者大家一起来讨论一下
免费打赏
荣昌制冷
2009年12月05日 10:57:57
2楼
制冷工况跟制热工况是一样的。
如果系统缺氟,系统的压力就会相应降低,制冷(制热)量小,热负荷低,所以蒸发器和冷凝器的出风温度都降低。系统的循环工质少,压缩机的效率低,冷凝器的放热量少;由于系统的循环工质少,进入蒸发器内的工质少,蒸发压力低,相应压力下的温度也低,虽然蒸发温度低,但制冷量小。
回复
co_10086
2009年12月05日 11:06:37
3楼
有点意思,在进风温度恒定的情况下,出风温度低是缺氟的现象吗?
回复
zdbbaby
2009年12月05日 12:53:33
4楼


是有点意思,如果是蒸发器,照你说的进风温度恒定,出风温度高才是缺氟!而不是低
如果是冷凝器,那就难说了^^^^^^^^^
回复
zdbbaby
2009年12月05日 13:00:45
5楼


二楼,缺氟后,制冷量变小,热负荷为何变小?两者都没关系的.既然冷量变小了,而传递冷量的介质(风),流量和进风温度未变,为何出风温度要降低呢?照你说的,如果雪种漏完了,出风温度是不是要更低阿,不合常理.
回复
xiongdihvac
2009年12月05日 14:35:59
6楼
缺氟能导致那种现象,但还有哪些因素能导致那种现象,就不清楚了。
回复
xiongdihvac
2009年12月05日 14:43:31
7楼

我感觉,冷凝器降低,蒸发器升高。不知对不对。。还请各位再指教,探讨
回复
xiongdihvac
2009年12月05日 14:50:16
8楼

2楼,既然蒸发器也降低,那么考虑一下极限情况,如果没氟,蒸发器的温度不是极限低了么。照这么说,就用不着空调了。不知想法对不对?
回复
wybbyw
2009年12月05日 20:18:19
9楼
F少了冷凝器的出风温度是会降低的因为F少了导致冷凝器的热负荷小了所以如果进风温度稳定的话那么出风温度就一定会降低,那么冷凝压力(温度)也会降低。
F少了蒸发器的出风温度不会降低反而会升高因为进风温度温度,总制冷量变小了那么出风温度一定是升高的。当然蒸发温度(压力)是降低的。
当然本人所说的是制热工况,也就是说此时的冷凝器指的是室内机,而蒸发器指的是室外机。
不过上面有朋友说F少了蒸发器的出风温度也会降低本人不敢恭维。

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2009-12-5 20:22 编辑 ]
回复
xiongdihvac
2009年12月06日 09:27:14
10楼
9楼说的有道理。但是蒸发器出风温度为何会升高?还是不明白呀 等待高手解决中
回复
wybbyw
2009年12月06日 11:52:27
11楼
因为F少了制冷量也变小了啊,制冷量变小了也就是等于吸热量变小了,进风温度和风量不变的话那么出风温度就要升高啊。
回复

相关推荐

APP内打开