TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么?
redcircle
redcircle Lv.5
2005年07月08日 14:45:30
只看楼主

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了

大家说,这样的说法对么?
免费打赏
niebaoshun1975
2005年09月26日 16:03:33
52楼
看进户点距建筑物有多远,直埋电缆有多长,超过50米PE应重复接地
回复
李兴龙机电科技
2005年09月26日 16:25:03
53楼
精华站“一个概念问题”,可以同时参考。
回复
liangjie
2005年09月26日 16:42:01
54楼
做了总等电位后,就减少预期接触电压而言,做总等电位联结的减少值为重复接地减少值的RA+RB/RB倍(RA-重复接地电阻,RB-变电所接地电阻),取常用值RA=10欧,RB=4欧,即为3.5倍.也就是说:做了总等电位后,就降低接触电压而言有无重复接地已无关紧要,在总等电位作用区内人体的预期接触电压只取决于建筑物内PE线的电压降,和有无重复接地无关.从IEC的规定来讲:TN系统除电源处的接地外,其他处如有有效的自然接地体时,建议将保护线尽量均匀地与该接地体相连接,尤其是建筑物的电源进线处.这样做有利于发生接地故障时使保护线电位接近地电位.
当然,重复接地还有其他作用,如:相线接地故障时,抑制回路对地电位的升高;一定程度减少"断零"时引起的单相电压偏差...
回复
liangjie
2005年09月26日 16:51:53
55楼
所以:在新建建筑物中实施了等电位连接,利用基础做接地装置后,还是尽可能地利用基础接地装置对做重复接地.
回复
ziyou616
2005年09月26日 17:11:58
56楼
在新建建筑物中实施了等电位连接,利用基础做接地装置后,还是尽可能地利用基础接地装置做重复接地.

支持楼上的
回复
qxq98
2005年09月26日 17:31:42
57楼

对于电缆埋地穿钢管我也有点不认同,原因是这样的:长距离的埋地穿钢管,由于不同部位沉降不同 ,造成钢管焊接点被撕开,进而剪切电缆,使电缆短路(我们单位吃过这个亏)。我还是倾向于电缆直埋,加盖板保护。
回复
xwviln
2005年09月26日 20:36:50
58楼
好贴
回复
oldriver
2005年09月26日 21:45:48
59楼
请大家仔细看看规范对等电位联接的要求吧
回复
lkkyy1
2005年09月26日 21:46:32
60楼
应该做重复接地
回复
dengjianhan
2005年09月26日 21:48:50
61楼
做了重复接地也没什么不好,可增加安全系数的。N线可不能生接地。
回复

相关推荐

APP内打开